Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Перестает работать дисплей СПК107[M01]

  1. #11

    По умолчанию

    Да, клемму земли откинул.

    Тренд в проекте есть, 1 условие записи, 4 переменных.

    Помехи могут быть только от ПЧ, но в последнем случае, когда делал логи, работал только модуль вывода 4-20.

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    Да, клемму земли откинул.

    Тренд в проекте есть, 1 условие записи, 4 переменных.

    Помехи могут быть только от ПЧ, но в последнем случае, когда делал логи, работал только модуль вывода 4-20.
    В условии не может начаться "дребезг" при каких-то обстоятельствах?

  3. #13

    По умолчанию

    Условие - булевая переменная, которая висит на переключателе изображения и включает логику через логический оператор IF, фактически она работает флагом.

    При первом инциденте у меня не было графиков как и выполняемых программ и наводок, любых источников помех т.к. использовал как демонстрацию мнемосхем на стенде.

    Могу ли я как-то посмотреть какой ивент вызывает ошибку по тегу с логов? Или это системные теги, не доступные из Codesys'a?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Валерьевич; 22.03.2022 в 18:47.

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    Могу ли я как-то посмотреть какой ивент вызывает ошибку по тегу с логов? Или это системные теги, не доступные из Codesys'a?
    К сожалению, нет.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 04:48
  2. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 10:20
  3. Перестает читать архивы
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 10:09
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 09:29
  5. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •