Тема: пр102 связь с kinco gl070

  1. #1

    По умолчанию пр102 связь с kinco gl070

    Добрый день
    пробую соединить пр102 и kinco gl070 по 485 первый раз взял такие панели, до этого овен сп307 ставили
    проблема с тем что не могу их пока соединить
    в параметрах связи дисплея ставлю Modbus RTU extend, адрес плк 16
    в параметрах com0 дисплея поставил такие же параметры как в пр102
    добавляю на рабочую область дисплея битовый переключатель, хочу к переменной его прикрепить и там нет 4x, есть 0х 1х и 4х_bit
    пробовал и то и то при включении дисплея после заливки пишет (16) server not ready
    кто нибудь работал с этими дисплеями?
    owen.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    Добрый день
    пробую соединить пр102 и kinco gl070 по 485 первый раз взял такие панели, до этого овен сп307 ставили
    проблема с тем что не могу их пока соединить
    в параметрах связи дисплея ставлю Modbus RTU extend, адрес плк 16
    в параметрах com0 дисплея поставил такие же параметры как в пр102
    добавляю на рабочую область дисплея битовый переключатель, хочу к переменной его прикрепить и там нет 4x, есть 0х 1х и 4х_bit
    пробовал и то и то при включении дисплея после заливки пишет (16) server not ready
    кто нибудь работал с этими дисплеями?
    owen.jpg
    Судя по картинке,
    owen.png
    адреса модбас в панели начинаются с "1", а в ПРке с "0"
    По этому для битового переключателя адрес д.б. 513.00
    Последний раз редактировалось petera; 21.03.2022 в 12:58.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    попробовал, не сработало

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    Добрый день
    пробую соединить пр102 и kinco gl070 по 485 первый раз взял такие панели, до этого овен сп307 ставили
    проблема с тем что не могу их пока соединить
    При использовании Modbus RTU extend адреса регистров и биты +1 к заданным в ПР, кроме того проверьте, по умолчанию там Чётность стоит Even, надо поставить No.
    Если не получается с битами, проверьте связь сначала с целочисленными.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2022 в 13:06.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Можно попробовать 0х8193 (будет эквивалент 512 бит 0)
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    да был действительно адрес сдвинут на 1
    и вместо 4х я сделал 3х и стало работать, почему я не знаю, путаюсь с регистрами, но теперь все работает

  7. #7

    По умолчанию

    да +1 было, спасибо
    и в битовом переключателе адрес сделал 3x_bit
    адрес+1.0

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    да +1 было, спасибо
    и в битовом переключателе адрес сделал 3x_bit
    адрес+1.0
    Для регистров 3х будет только читать, 4х если надо читать и записывать, для бит в регистрах можно использовать также 3х_bit будет только читать, 4х_bit если надо читать и записывать.
    Для бит 1х будет только читать, 0х если надо читать и записывать (адрес регистра умножить на 16 и +1)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2022 в 15:27.

Похожие темы

  1. ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)
    от Alex_Under_ B в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 13:09
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. ПР200 и KINCO
    от Yzdan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:10
  4. Kinco GL070 меню рецепта
    от kingoff в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 12:44
  5. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •