    По умолчанию ПЛК210, сеть, настройка как неуправляемый свитч

    Можно ли настроить ПЛК210 так, чтобы его порты Ethernet работали, как неуправляемый свитч? То есть все сидят на статике, при этом модули подцеплены гирляндой к ПЛК. При этом можно пингануть любой модуль по IP с внешнего роутера.

    Для наглядности:
    [ПК IP 192.168.10.100]-[Внешний роутер IP 192.168.10.1]-[ПЛК210, IP 192.168.10.210]=[Модуль, IP 192.168.10.211]=...=[Модуль, IP 192.168.10.х]
    где
    "-" - это один провод витой пары,
    "=" - это два провода витой пары и они завязаны в кольцо

    Что я сделал: такой конфиг ПЛК
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_151.png 
Просмотров:	40 
Размер:	12.7 Кб 
ID:	59760
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_152.png 
Просмотров:	46 
Размер:	25.8 Кб 
ID:	59761
    все интерфейсы объединены в мост LAN

    ПЛК пингуется с ПК, Модули с ПК не пингуются, но пингуются из терминала ПЛК.

    Есть способ настроить прозрачный пинг?
    Последний раз редактировалось ВиталийАТ; 18.03.2022 в 19:33.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Выдержка из РЭ:
    Не рекомендуется объединять порт Ethernet 4 в мост с остальными. Такая конфигурация
    предусматривает обработку сетевого трафика центральным процессором контроллера. Это
    приведет к увеличению времени цикла пользовательского приложения CODESYS.


    Рассмотрим пример подключения:
    ПК подключим к порту Eth4, а модули к мосту Eth1-3.
    ПК >> (Eth4 | Eth1-3) << Mх210


    Настройки ПЛК210
    Eth1-3 10.2.25.70/16 (lan)
    Eth4 192.168.0.10/16 (lan)

    Настройки сетевого адаптера ПК
    192.168.0.5/16
    Gateway: 192.168.0.10

    Настройки модуля Мх210
    10.2.25.223/16
    Gateway: 10.2.25.70

    При таких настройках ПК сможет увидеть модуль.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Настройка ABZ энкодера в ПЛК210
    от Ereke в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 12:20
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2021, 13:52
  3. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  4. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •