Тема: ПЛК 110 60 М02 не подключается к CoDeSys через RS-232 DEBUG и ethernet.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 60 М02 не подключается к CoDeSys через RS-232 DEBUG и ethernet.

    Новый ПЛК 110 60 не подключается к CoDeSys через RS 232 DEBUG и ethernet.Подключиться удалось через USB и загрузить проект.К ПЛК подключена панель ИП320 через RS-232 и MB110-8AC через RS-485.ИП320 пишет потеря связи.На MB110-8AC не горит светодиод RS-485.Проект во вложениях.Как проверить исправен или нет RS-232 и RS-485 или я не правильная конфигурация ПЛК?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось GenakUZ; 18.03.2022 в 10:37.

  2. #2

    По умолчанию

    К настройкам приборов надо внимательней относится.
    В конфигурации везде стоит ASCII вместо RTU (проверить настройки в панели и модуле), панель адрес 1 и Модуль адрес 1 (с завода 16)

    Подключение к КДС, USB и RS-232 DEBUG один и тот же порт сом-3, должны быть разные (Посмотреть в диспетчере устройств), проверить кабель DEBUG на соответствие.
    Подключение по изернет, если IP ПЛК 10.0.6.10 ( можно посмотреть в ПЛК_браузере, после подключения по USB), то в компе надо прописать например 10.0.6.30, шлюз 10.0.6.1
    А вообще выкладывайте скрины в таких случаях.

    ЗЫ. Ещё не работает программа PROGRAM strt1, она нигде не вызывается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2022 в 13:16.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Подключение по изернет, если IP ПЛК 10.0.6.10 ( можно посмотреть в ПЛК_браузере, после подключения по USB), то в компе надо прописать например 10.0.6.30, маска 10.0.6.1
    ...
    Только маска это не 10.0.6.1, а скорее всего 255.0.0.0. Строго говоря, она должна быть такая же как в ПЛК, ее также можно посмотреть в ПЛК-браузере.
    А 10.0.6.1 - это возможный адрес шлюза.

  4. #4

    По умолчанию

    Внёс изменения в проект.На старом ПЛК всё работало я не разрабатывал проект.Я только перенёс на новый ПЛК.На ИП320 потеря связи после изменения проекта осталась.MB110-8AC работает с ПЛК.
    Последний раз редактировалось GenakUZ; 18.03.2022 в 11:03.

  5. #5

    По умолчанию

    Попробую связать ип320 с ПЛК через rs485

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Только маска это не 10.0.6.1, а скорее всего 255.0.0.0. Строго говоря, она должна быть такая же как в ПЛК, ее также можно посмотреть в ПЛК-браузере.
    А 10.0.6.1 - это возможный адрес шлюза.
    Это описка, конечно 10.0.6.1 это шлюз.

Похожие темы

  1. СПК110 [М01] не подключается из Codesys
    от S#716_0P в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 16:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:14
  3. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:34
  4. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 15:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •