Всем привет!
Вопрос скорее к Евгению Кислову.
Какой максимальный размер области I/O у ПЛК210 в байтах?
В конфигураторе https://plc.owen.ru/ указано значение 1000 I/O.
Например, в S7-1200 ограничение по 1024 байт на области I и O.
Всем привет!
Вопрос скорее к Евгению Кислову.
Какой максимальный размер области I/O у ПЛК210 в байтах?
В конфигураторе https://plc.owen.ru/ указано значение 1000 I/O.
Например, в S7-1200 ограничение по 1024 байт на области I и O.
Добрый день.
64 Кб на I и 64 Кб на O (на уровне каналов дерева проекта).
При этом основную часть обычно съедают компоненты Modbus - так что если в каком-то крупном проекте память будет исчерпана, то можно перевести обмен на библиотеки, где ограничений фактически нет (точнее, они уже связаны с размерами RAM/ROM, но я не представляю реального проекта, который способен в них упереться).