Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36

Тема: Опрос тепловычислителя СПТ940

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Spawn не путайте ПЛК100 и 63, а то может оказаться памяти не хватит.
    Если будете корячить все таки в ПЛК 63, то помогу чем смогу. По крайней мере расчет CRC без проблем. Ну и некоторое понимание определения местоположения данных, они там поддаются расчету.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вы задали адрес NT ? и я нашел по Modbus таблицу, но сам документ имеет имя СПТ941 хотя по самому тексту везде 940

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вы задали адрес NT ? и я нашел по Modbus таблицу, но сам документ имеет имя СПТ941 хотя по самому тексту везде 940
    Задал адрес (NT), задал скорость и "идентификатор оборудования" (КИ).
    Последний раз редактировалось Spawn; 15.03.2022 в 23:24.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Spawn не путайте ПЛК100 и 63, а то может оказаться памяти не хватит.
    Если будете корячить все таки в ПЛК 63, то помогу чем смогу. По крайней мере расчет CRC без проблем. Ну и некоторое понимание определения местоположения данных, они там поддаются расчету.
    С CRC, вроде, разобрался, по крайней мере с алгоритмом ее расчета. Расчеты CRC из документации совпадают с моими.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Все-таки пишите на ST для ПЛК63?

    из того, что помню. Если переменная не влазит в страницу памяти, то она разрывается на две страницы. Начало переменной в конце одной страницы, конец переменной в начале следующей.

    Страницы памяти имеют заголовок и контрольную сумму. Если вы считаете две страницы памяти, то будет так
    заголовок1 - данные_страницы1 - CRC_стр1 - заголовок2 - данные_страницы2 - CRC_стр2

    В общем чутка попляшите с бубном

  6. #16

    По умолчанию

    В общем, получилось достучаться до прибора по протоколу Modbus RTU, но осталась незавершенная работа с протоколом М4. Никак не могу установить сеанс связи с прибором.

    При попытке записать в порт абракадабру вида "16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#10, 16#02, 16#3F, 16#00, 16#00, 16#00, 16#00, 16#BE, 16#16", прибор в ответ шлет всего четыре байта: "16#32, 16#09, 16#04, 16#16", а должен присылать восемь байт: "16#10, 16#02, 16#3F, 16#92, 16#28, 16#00, 16#04, 16#16". Если значения 16#04 и 16#16 еще можно хоть как-то отнести к "хвосту" ответа, то от куда берутся 16#32 и 16#09 и почему ответ всего из четырех байт, не понятно...

    Если в этом же (моем) коде переписать значения буфера на запрос Modbus RTU, то ответы от СПТ940 приходят "адекватные".

    Не пойму в чем затык...

    Вот лог опроса тепловычислителя OPC-сервером ЛОГИКА:

    FDMS.png
    Последний раз редактировалось Spawn; 23.03.2022 в 07:28.

  7. #17

    По умолчанию

    Пробовал и с паузой, и без, и вообще без 16-ти FF - результат одинаковый: "16#32, 16#09, 16#04, 16#16"...

    Причем, если, например, в запросе изменить адрес прибора (NT) с 02 на 03 (в приборе адрес оставить без изменений - 02), с пересчетом КС8, соответственно, то прибор молчит, значит, можно сделать вывод, что данные до прибора доходят, но в ответ он шлет какую-то несуразицу. Если КС8 "похе..ть", прибор тоже молчит...

    Попробую заслать абракадабру с ПК.
    Последний раз редактировалось Spawn; 23.03.2022 в 08:47.

  8. #18

    По умолчанию

    Попробую заслать абракадабру с ПК.
    В терминале на запрос "16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#10, 16#02, 16#3F, 16#00, 16#00, 16#00, 16#00, 16#BE, 16#16" нормальный ответ приходит: "16#10, 16#02, 16#3F, 16#92, 16#28, 16#00, 16#04, 16#16".

    melky, помогайте.

    Куда копать?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Spawn начните с изучения протокола в первую очередь, есть документация на него.

    Ориентироваться на лог обмена между OPC сервером и прибором надо осторожно, так как он посылает много служебной информации.

    И да, он посылает первый раз 16-ть байт FF для инициализации линии или что-то вроде этого. Причем насколько помню, при обмене с ПК через интерфейс может работать и без этого. + пауза скорее всего должна быть.

    // отправка стартовой последовательности
    Connection.Write(ProtoRS.StartSequence, 0, ProtoRS.StartSequence.Length);
    Thread.Sleep(Math.Min(ReqParams.Timeout, 1050)); // TODO !!!

    Пауза нужна. глянул в свой код...
    Последний раз редактировалось melky; 24.03.2022 в 09:37.

  10. #20

    По умолчанию

    Spawn начните с изучения протокола в первую очередь, есть документация на него.
    Что его изучать-то? Запрос сеанса связи "как на ладони".

    Затолкал в порт "16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#10, 16#02, 16#3F, 16#00, 16#00, 16#00, 16#00, 16#BE, 16#16", получил (должен получить) "16#10, 16#02, 16#3F, 16#92, 16#28, 16#00, 16#04, 16#16".

    С терминала в порт отправлял запрос без всяких задержек (25 байт подряд одной "строкой"), ответ от СПТ приходит нормальный. Не пойму, в чем принципиальная разница использования задержки при отправке в порт данных с ПК и с ПЛК?

    так как он посылает много служебной информации.
    О какой служебной информации идет речь? В логе обмена (пост #16) ничего об этом не "сказано".

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  2. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  3. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 08:34
  4. Опрос СИ8
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 07:56
  5. ОПРОС
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •