    Здравствуйте! Прошу помощи профессионалов.

    В наличии панель и контроллер. Задача вывести на экран панели показания с контроллера. Не могу наладить связь и опрос.
    Опишу последовательно порядок своих действий:

    1. Создал в Codesys параметр Modbus-slave (в настройках adress указал 2), создал в нем протокол TCP/IP (присвоил порт 502)
    1.JPG
    2. Создал две переменные, которые необходимо передать - vihod1 и vihod2, тип переменных WORD, идентификаторы узла 1 и 2 соответственно.
    3.JPG
    3. В параметрах связи сделал настройки:
    4.JPG
    IP адрес - текущий адрес контроллера
    4.В настройках EasyBuilderPro указал такие настройки:
    6.JPG
    5.Создал два объекта, на которые планирую выводить данные из контроллера. Справа сверху первый, ниже второй.
    7.JPG

    Далее заливаю все в панель, заливаю программу в ПЛК - лампочки на Ethernet порту моргают, сообщения "Device not response" на панели нет - сделал вывод что сеть есть. Но показаний нет.

    Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Не увидел настроек IP для самой панели.
    Чтобы были показания их надо ввести, на панели галочки ввода нет ( а надо было поставить), значит задать сможете только из Codesis, подключившись онлайн к ПЛК.
    И на ПЛК создайте загрузочный проект и старт нажмите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2022 в 10:59.

  3. #3
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Навскидку вижу разные порты в настройках: 502 и 1200

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Навскидку вижу разные порты в настройках: 502 и 1200
    and909, видно вы заработались, связь Codesys и ПЛК у всех 1200 порт. Это не мешает вести обмен по TCP, по 502 порту )))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2022 в 08:43.

  5. #5
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    and909, видно вы заработались, связь Codesys и ПЛК у всех 1200 порт.
    С Овеном не работал, с Винтеком постоянно, смотрел на скриншоты и увидел расхождения, ну значит не угадал)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Я также не специалист Кодесис и ОВЕН, но попробуйте читать внутренние переменные, не %Q, и использовать функции 3х или 6х.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    А ИП для ПЛК вы где выставляли?

Похожие темы

  1. Связь ПЛК110 с Weintek MT8071iE по ethernet
    от Gleb1ONE в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 09:58
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. Связь Weintek MT 8070iP с ПЛК 154 по Ethernet c помощью CoDeSys Automation Alliance
    от aligarh в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:28
  4. Связь по Ethernet через Hub
    от Андрей007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 11:18
  5. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 14:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •