Тема: ТРМ138+СП307+ПЕ210=Owencloud

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей12311 Посмотреть сообщение
    В облаке выдает ошибку 255. Как то никак не подружимся)) Думаю может в настройках Панели где-то ошибка, но если на панель выходят значения то думаю Панель-ТРМ можно отмести. Остается Панель-ПЕ210. Проверил через конфигуратор на всякий случай там соединение с облаком есть. Коллега скинул "схему" такую же точно ТРМ-панель-ПЕ у которого все работало. Вложение 59619
    Как я понял через макрос читает данные в PSW258/260. Окей у нас показания по логике выводятся на панель. Потом у него стояла функция Вложение 59620. Копирование параметров в PSW256. Только смутно понимаю зачем. Попробовал использовать и функцию и макрос в "паралельном" режиме. Пока реакции ноль.
    Еще вспомнил, пробовали делать в обход панели,трм сразу на шлюз, все работало прекрасно, т.е настройки сети тоже отпадают.
    Вы опять не читаете или не хотите понять. Макрос читает в адреса 258-272, и надо перевести адреса в HEX. 3 раза написал, больше повторять не буду

    Функциональной областью вы вообще копируете неправильно. Удалите её. Точнее либо макрос либо функц. облать.
    А про ошибку 255 как раз и читайте по ссылке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2022 в 12:19.

  2. #12

    По умолчанию

    Тогда оставляю только макрос. А в HEX перевожу уже в облаке все верно? (102, 104, 106, 108, 10А, 10C, 10Е, 110). т.е указываю фукнцию чтения 3 а адрес регистра 102. ?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей12311 Посмотреть сообщение
    Тогда оставляю только макрос. А в HEX перевожу уже в облаке все верно? (102, 104, 106, 108, 10А, 10C, 10Е, 110). т.е указываю фукнцию чтения 3 а адрес регистра 102. ?
    Теперь правильно с адресами, но тут надо ещё помнить, что при передаче переменных флоат, могут поменяться местами регистры. Если показания будут типа 2.3*e -37, значит регистры надо переставить. Про ошибку 255 уже написал.

  4. #14

    По умолчанию

    Все, спасибо вам большое, сейчас разобрались с панелью и с адресами, все ок. Но к сожалению остается ошибка по облаку 255. Все должно быть ок по настройкам, а показаний нет. Будем биться до победного).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  2. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. ПЕ210-Применение в СКАДА
    от ВладВВВ в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 11:19
  5. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •