Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: не читаются значения мощности

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию не читаются значения мощности

    добрый день, помогите разобраться: к ПЛК210 подключен WB MAP3E по RS485 значения напряжения и тока читаются правильно, а вот значения мощности не читаются совсем/((( в прочем и другие значения тоже (частота и др)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    2022-03-06_22-17-22.png одни нули, хотя Modbus poll их читает

  3. #3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    спасибо помогло!)))

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    большое спасибо за помощь, еще есть вопрос: как правилино читать данные расположенные в двух и четырёх регистрах?
    WORD2_TO_REAL?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jk3141 Посмотреть сообщение
    большое спасибо за помощь, еще есть вопрос: как правилино читать данные расположенные в двух и четырёх регистрах?
    WORD2_TO_REAL?
    В руководстве указано, что данные в модуле хранятся в целочисленном виде.
    Сначала вам нужно превратить 2 WORD в DWORD или 4 WORD в LWORD - например, с помощью функции SWAP_DATA.
    Потом вам нужно домножить получившееся значение на множитель, указанный в руководстве, и присвоить это в переменную REAL.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    спасибо за подсказку! но возникли трудности с установкой OwenCommunication;

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    2022-03-11_22-51-46.png что это значит? куда смотреть?

  9. #9

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    частично разобрался!! большое спасибо!! правда пришлось весь проект переписать)) помогла OCL.WORD2_TO_DWORD! но остался вопрос как читать и обрабатывать переменные с 4 регистрами?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Регулятор мощности
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:33
  2. регулятор мощности
    от ceatv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 13:10
  3. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 13:13
  4. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  5. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •