добрый день, помогите разобраться: к ПЛК210 подключен WB MAP3E по RS485 значения напряжения и тока читаются правильно, а вот значения мощности не читаются совсем/((( в прочем и другие значения тоже (частота и др)
добрый день, помогите разобраться: к ПЛК210 подключен WB MAP3E по RS485 значения напряжения и тока читаются правильно, а вот значения мощности не читаются совсем/((( в прочем и другие значения тоже (частота и др)
2022-03-06_22-17-22.png одни нули, хотя Modbus poll их читает
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
спасибо помогло!)))
большое спасибо за помощь, еще есть вопрос: как правилино читать данные расположенные в двух и четырёх регистрах?
WORD2_TO_REAL?
В руководстве указано, что данные в модуле хранятся в целочисленном виде.
Сначала вам нужно превратить 2 WORD в DWORD или 4 WORD в LWORD - например, с помощью функции SWAP_DATA.
Потом вам нужно домножить получившееся значение на множитель, указанный в руководстве, и присвоить это в переменную REAL.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 10.03.2022 в 06:41.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
спасибо за подсказку! но возникли трудности с установкой OwenCommunication;
2022-03-11_22-51-46.png что это значит? куда смотреть?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
частично разобрался!! большое спасибо!! правда пришлось весь проект переписать)) помогла OCL.WORD2_TO_DWORD! но остался вопрос как читать и обрабатывать переменные с 4 регистрами?