Тема: ПЧВ3 не уменьшает частоту

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 не уменьшает частоту

    ПЧВ3 управляет насосом- алгоритм поддержания давления. При прекращении расхода частота практически не падает, следовательно не включается спящий режим, насос просто продолжает качать воду при этом давление не растёт, а чётко держится в районе уставки.
    Почему не падает частота? Особенности насоса или ПЧВ настроен не верно?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    ПЧВ3 управляет насосом- алгоритм поддержания давления. При прекращении расхода частота практически не падает, следовательно не включается спящий режим, насос просто продолжает качать воду при этом давление не растёт, а чётко держится в районе уставки.
    Почему не падает частота? Особенности насоса или ПЧВ настроен не верно?
    ПИД-регулятор так и должен работать, поддерживать регулируемый параметр на заданном уровне(значении)! Вероятно у Вас неверное представление о том как работает ПИД-регулятор!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    При большом расходе для поддержания давленияив пределах уставки нужна большая скорость вращения рабочего колёса насоса соответственно частота выше при снижении расхода скорость вращения должна уменьшиться и частота должна уменьшиться. У меня частота 39-40 Гц в любом режиме.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    При большом расходе для поддержания давленияив пределах уставки нужна большая скорость вращения рабочего колёса насоса соответственно частота выше при снижении расхода скорость вращения должна уменьшиться и частота должна уменьшиться. У меня частота 39-40 Гц в любом режиме.
    ПИД-регулятор не знает какой у вас там расход, ему это до лампочки, он поддерживает заданное давление, всё!
    Зачем Вы расход приплетаете, Вам же надо поддерживать заданное давление, а не расход(у вас датчик давления). В принципе можно и заданный расход поддерживать, тогда потребуется вместо датчика давления - датчик расхода(расходомер), но тогда давление не будет поддерживаться, насколько понял вам нужно давление поддерживать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2022 в 21:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Нет расхода- давление не падает, насос должен снизить обороты.

  6. #6

    По умолчанию

    У Вас явно пер переразмеренный насос.

  7. #7

    По умолчанию

    Вот я тоже к этому склоняюсь.
    Спасибо!

  8. #8

    По умолчанию

    Установите за насосом гидроаккумулятор. Вода субстанция несжимаемая, поэтому при малейшем снижении частоты давление мгновенно падает. Что, по вашему, должен делать частотник? Правильно, немедленно повышать частоту, чтобы не допустить снижения давления. Где тут про режим сна?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    ПЧВ3 управляет насосом- алгоритм поддержания давления. При прекращении расхода частота практически не падает, следовательно не включается спящий режим, насос просто продолжает качать воду при этом давление не растёт, а чётко держится в районе уставки.
    Почему не падает частота? Особенности насоса или ПЧВ настроен не верно?
    Неужели так трудно подробнее рассказать, где используется ПЧ, какой насос, какой номинальный расход, какая частота в Герцах при номинальном расходе, какая частота в Герцах при низком расходе! Как настроен ПЧ на спящий режим!
    Если частота не меняется, значит дыра в подъемной трубе, как один из вариантов.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 03.03.2022 в 22:52.

Похожие темы

  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. ПЧВ103-3К0-В поднять частоту АД до 100гц
    от Сергей Аншуков в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 22:55
  3. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  4. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 14:57
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 18:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •