Тема: Шлюз ОВЕН ПЕ210 - как внедрить в masterscada3?

  1. #1

    По умолчанию Шлюз ОВЕН ПЕ210 - как внедрить в masterscada3?

    На предприятии есть КИПовский компьютер, который является сервером для работающей Masterscada3. Опрос происходит при помощи InSAT Modbus OPC Server DA через преобразователь интерфейса ОВЕН АС4. Возникла задача удаленного доступа к данным из работающей СКАДы. Так вот вопрос: возможно ли каким либо образом, используя шлюз ОВЕН ПЕ210, вытянуть данные из нашей скады и оптравлять их на Owen Cloud?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Кажется так нельзя. Хотя...

    Modbus OPC сервер Инсат вроде как умеет Modbus Slave. Если впендюрить в ПК 485-й интерфейс и OPC позволяет быть слейвом для данного интерфейса, то ПE210 сможет забирать данные...

    Второй путь, Это установить Simp Lite Scada, у них есть модуль для Овен клауд (только вот с направлениями передачи не уверен, надо у них уточнять) и вроде как тоже есть Modbus как мастер так и слейв. И создать шлюз из этой связки.

    Еще RapidScada имеет Modbus как мастер, так и слейв, но тут опять вылезет связка 485-ого интерфейса и ПЕ210

  3. #3

    По умолчанию

    Судя по описанию он может опрашивать по OPC UA.
    MasterSCADA начиная с 3.10 может работать как OPC UA сервер.
    Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Мне интересно, кто судя по описанию может опрашивать по OPC UA ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Он у вас толком не работает даже 3.12 версии.
    Что именно не работает?
    Спасибо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от unlegalWS Посмотреть сообщение
    На предприятии есть КИПовский компьютер, который является сервером для работающей Masterscada3. Опрос происходит при помощи InSAT Modbus OPC Server DA через преобразователь интерфейса ОВЕН АС4. Возникла задача удаленного доступа к данным из работающей СКАДы. Так вот вопрос: возможно ли каким либо образом, используя шлюз ОВЕН ПЕ210, вытянуть данные из нашей скады и оптравлять их на Owen Cloud?
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf раздел 16.2-3 должен помочь, без шлюза, но профиль должен быть в облаке
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Вообще ничего не понятно.
    Вы сейчас описываете подключение к MasterSCADA как к UA серверу, или же MasterSCADA как UA клиент?
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Т.е. MasterSCADA - UA сервер, а Owen Cloud к ней подключается?
    Тогда
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Много параметров, но честно описания ноль, я понимаю что всё-таки вопросы больше наверное к овен клоуд.
    Много параметров где? При считывание тегов из скады?
    Там только дерево системы и дерево объектов, ну и ряд сервисных тегов. Какое к ним может быть описание, если эти теги берутся из вашего же проекта?

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    вроде читается, но когда начинаешь все проверять в проекте замечаешь, что связь как-то не корректно отрабатывает толи с задержкой
    Сколько при этом параметров проекта читает клиент?
    В настройках UA клиента должна быть настройка количество считываемых тегов за раз - сколько она стояла?
    Спасибо.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Судя по описанию, ссылку на которое дал capzap, то Клауд сервер UA а Scada должна быть клиентом.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Конечно подключается
    У вас одна часть текста противоречит другому.
    Еще раз.
    Есть MasterSCADA
    Есть OWEN Cloud.
    Кто из них в вашем случае был OPC UA клиентом, а кто из них был OPC UA сервером?
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 271
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 11:00
  2. MasterSCADA3.9 и SIMATIC S7-300
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 13:50
  3. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  4. ПЕ210-Применение в СКАДА
    от ВладВВВ в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 11:19
  5. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •