Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ151- вопрос по правильности выбора

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151- вопрос по правильности выбора

    добрый день! возник такой вопрос
    нужно термостабилизировать шкаф с оборудованием,а именно поддерживать температуру +14 +17гр(в основном работает выход Холодильник-охлаждаем шкаф),а при понижении температуры ниже +10, должен поддерживать в пределах +3 +10(выход -Нагреватель-включаем подогрев)
    . по параметрам выбрал ТРМ 151-10, у него заявлен режим нагрева и охлаждения,кто имеет опыт работы с данным прибором подскажите, будет ли он так работать? тех.поддержка по телефону сказала, что вряд ли, задайте вопрос на форуме.

    с Уважением,Дмитрий

  2. #2

    По умолчанию

    Если Вам не нужно поддерживать-изменять Т по программе , зачем Вам программный ИР. Возьмите двухканальный например ТРМ202 или 212 .

  3. #3

    По умолчанию

    1) Опишите ваш объект управления? Насколько он инерционный? (хочу понять нужно ли вам точное поддержание температуры по пид закону)
    2) Опишите условия работы шкафа. Не понимаю как при уставке охладителя +14...+17 температура может стать ниже меньше +10. Условие - шкаф на улице и сейчас зима?

    ТРМ151 конечно с задачей по озвученным условиям справится. Но если весь его функционал вам не требуется, то и 2ТРМ1/ТРМ202 вполне могут подойти.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    1. шкаф с измерительным оборудованием,достаточно инерционный( внутри шкафа массивная рама с оборудованием). я заложил примерно +- 2градуса точность
    2. установлен в цеху горячего проката, когда идёт прокат там жарко, когда проката нету там холодно (при простое цех вымерзает быстро там почти как на улице становится+ рядом рабочие ворота на улицу)

    про ТРМ 202 почитаю, думаю он удовлетворит потребности,единственное- надо два датчика температуры будет ставить для каждого канала.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigman-EKB Посмотреть сообщение
    1. шкаф с измерительным оборудованием,достаточно инерционный( внутри шкафа массивная рама с оборудованием). я заложил примерно +- 2градуса точность
    2. установлен в цеху горячего проката, когда идёт прокат там жарко, когда проката нету там холодно (при простое цех вымерзает быстро там почти как на улице становится+ рядом рабочие ворота на улицу)

    про ТРМ 202 почитаю, думаю он удовлетворит потребности,единственное- надо два датчика температуры будет ставить для каждого канала.
    Одного достаточно читайте РЭ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigman-EKB Посмотреть сообщение
    1. шкаф с измерительным оборудованием,достаточно инерционный( внутри шкафа массивная рама с оборудованием). я заложил примерно +- 2градуса точность
    2. установлен в цеху горячего проката, когда идёт прокат там жарко, когда проката нету там холодно (при простое цех вымерзает быстро там почти как на улице становится+ рядом рабочие ворота на улицу)

    про ТРМ 202 почитаю, думаю он удовлетворит потребности,единственное- надо два датчика температуры будет ставить для каждого канала.
    Понял по условиям, но по точности поддержания заданной Т не факт что ТРМ202 сдюжит. ТРМ202 - это он/офф регулятор, на нем учесть инерционность объекта не получится. Но настроить его во много раз проще чем ТРМ151.

    Для управления 2 каналами по разным логикам (нагрев и холодильник) у 202 достаточно и одного датчика, в настройках для второго канала потребуется выбрать источник данных - "датчик на входе 1"


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо за ответы. буду изучать документацию

Похожие темы

  1. Вопрос по ТРМ151
    от V0van1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 11:27
  2. Вопрос по ТРМ151
    от Karam в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 14:37
  3. вопрос по трм151
    от tohash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:36
  4. вопрос по трм151
    от denver130184 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:31
  5. Вопрос по ТРМ151-03
    от Jex_E в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •