Показано с 1 по 7 из 7

Тема: АС3-М и CИ8

  1. #1

    По умолчанию АС3-М и CИ8

    Поясните пожалуйста... Вот здесь, сказано что АС3-М поддерживает CИ8.
    Но когда запускаешь "Сетевой конфигуратор" версии 1.0.1.а и рисуешь в нём схему - то при выборе и АС3-М и АС3 в списке подключаемых к ним приборов СИ8 нет.
    С другой стороны в Oven Process Manager Version 2.1 ( Который "Технологическая SCADA" ) есть возможностьподключения CИ8, правда не к АС3-М а к АС3. Я попробывал подключить CИ8 к АС3-М указав на схеме АС3 в надежде что АС3-М и АС3 совместимы по крайней мере в отношении СИ8. Проект создался, сохранился. Сконфигурировал настройки и прибор. На второй вкладке выбрал "Информационный параметр" - DCNT-"Считать показания счётчика импульсов" и
    выбрал "Запустить опрос прибора" . Через пару секунд появилось сообщение "#Не прочитан". На графике соответственно тоже тишина.
    Как только я не извращался с настройками - перепроверил всё на сто раз, но показания так и на были считаны.
    На самом приборе имитировал наличие управляющего сигнала на первом канале замыканием контактов 13-14 - прибор добросовестно менял количество посчитаных импульсов а в программе -тишина. Значит ли это что АС3-М и АС3 не совместимы и поддреживает ли таки АС3-М CИ8 как указано по вышеприведённой ссылке.
    АС3-М новый - буквально только сегодня получен. CИ8 - рабочий.
    TIA
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:38.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smarty Посмотреть сообщение
    Поясните пожалуйста... Вот здесь- , сказано что АС3-М поддерживает CИ8.
    TIA
    АС3-М поддерживает опрос с СИ8.
    Программа сетевой конфигуратор предназаначена для настройки (конфигурирования) параметров прибора. Если обратите внимание на список опрашиваемых с СИ8 параметров - то это результаты измерений, настраивать по сети там нечего. Поэтому прибор не включен в сетевой конфигуратор.

    Далее, АС3 и АС3М не тождественны. АС3М является автоматическим преобразователем. С точки зрения программного обеспечения любые автоматические преобразователи (скажем, АС4 и АС3М) не отличаются друг от друга. Поэтому при настройке многих сетевых приложений овен просто указывается настройка "автоматический преобразователь интерфейсов". При установке такой настройки вы можете подключать и АС3м и АС4.
    Но не АС3.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор СИ8 и АС3М впаре работают замечательно. Другой вопрос - это программное обеспечение, которое вы используете. Прибор СИ8 не имеет конфигуратора, следовательно и в сетевом конфигураторе его быть не может. Программа ОРМ 2.1 так и осталась тестовой версией и не имеет будущего.
    Для того, чтобы вы смогли снимать данные со счетчика используйте программу ОРМ 1.2
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:20.

  4. #4

    Smile

    Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
    Прибор СИ8 не имеет конфигуратора, следовательно и в сетевом конфигураторе его быть не может.
    Так и я про то же. Надо поправить что бы не вводить народ в замешательство.
    Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
    Программа ОРМ 2.1 так и осталась тестовой версией и не имеет будущего. Для того, чтобы вы смогли снимать данные со счетчика используйте программу ОРМ 1.2, демо версию можно скачать .
    Спасибо за разъеснение - ОРМ 1.2 есть и прекрасно работает в связке АС2-УКТ38. Купился на более свежую версию ОРМ 2.1 и как видно напрасно. В понедельник буду пробывать...
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smarty Посмотреть сообщение
    Так и я про то же. Надо поправить что бы не вводить народ в замешательство.
    Еще раз, прибор СИ8 работает с АС3М. И это абсолютно правильно отражено на указанной вами странице под заголовком "Список приборов, подключаемых через адаптер интерфейса АС3-М"

    Про сетевой конфигуратор, в котором СИ8 нет по указанным выше причинам, на данной странице нет ни слова.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:39.

  6. #6

    По умолчанию

    А если попробовать так :
    При настройке интерфейса в программе выбрать ОВЕН-rs485-автоматический(АС3-м, АС4).
    В приборе выставить
    скорость -9600
    четность - N
    биты данных- 8
    стоп бит -1
    длина адреса-8
    базовый адрес -8
    И поставьте постоянный опрос.

  7. #7

    По умолчанию Тема закрыта

    Уважаемые господа, тема закрыта.
    По работе СИ8 и АС3-М.
    Совместная работа приборов проверялась нами (неоднократно). Чему есть подтверждающие акты отдела тестирования.
    В документации на прибор четко оговорено, что конфигурировать прибор по сети нельзя. Можно только считывать 3 заранее оговоренных параметра.

    Мы готовы помочь Вам наладить связь прибора со SCADA OPM1. Однако априори зная что данные приборы работают, нужно разбирательство с ПК и, возможно, с работоспособностью АС3-М. Что делается непосредственно по телефону. Вывешивание дизасемблированного кода (а Вы как специалист естественно понимаете, что дизаемблированный код к исходному коду программы отношение имеет сугубо косвенное, а точнее почти не имеет) и его обсуждение как то помочь в решении вопроса не смогут.
    По этому мы считаем разбирательства на таком уровне излишними, и с учетом выражений - оскорбляющими других участников форума, по этому удаляемые администрацией форума.

    По всем вопросам Вы можете обращаться непосредственно в техническую поддержку компании ОВЕН, по телефону 8(495) 221-60-64.
    Непосредственно по прибору СИ8 Вы можете связываться с Чекулаевым Сергеем.
    Думаю, что если бы Вы обратились к нам 2 недели назад, вопрос тем или иным методом был бы уже решен.

    To Smarty:
    1. Большая просьба не пытаться взломать код программ наших приборов и аппаратного построения. Попытки выложить такие данные на нашем форуме будут пресекаться. Мы как не европейская компания не считаем правильным предоставление исходных текстов программ.
    2. Неуважительные высказывания посетителей форума в адрес других посетителей запрещены правилами форума и караются выдачей "нарушений"
    3. АС3-М работает не только с приборами ОВЕН, это полноценный преобразователь 485 - 232. Как специалист Вы должны понимать, что ни наш конфигуратор, ни какая из наших SCADA программ не сможет поддерживать все приборы, имеющие на борту интерфейс RS-485.
    Список приборов, который поддерживается сетевым конфигуратором выложим. За этот совет спасибо.

    To All:
    Программный код, а так же аппаратные особенности построения приборов ОВЕН являются частной собственностью компании, и не подлежат для передачи в свободный доступ.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.02.2009 в 19:37.