Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЧВ102-1К5-В не изменяет скорость работы по RS-485

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ102-1К5-В не изменяет скорость работы по RS-485

    Добрый день.
    У нас имеется
    2 шт. ПЧВ101-К75-В,
    2 шт. ПЧВ102-1К5-В,
    2 шт. ПЧВ203-5К5-В
    под управлением под управлением ПЛК ОВЕН 210. Все покупались одновременно.
    Один из ПЧВ102-1К5-В не реагирует на задание частоты по RS-485, при этом команды пуск/стоп/реверс работают нормально. При команде пуск он всегда сразу встает на 50 Гц или -50 Гц при реверсе. Все остальные ПЧВ работают нормально. Источник задания 1 указан "RS-485", источники 2 и 3 не используются.
    Хотели проверить работу по RS-485 с помощью вашей программы "Универсальный конфигуратор ПЧВ" и попробовали вкладку "Удаленное управление", почему то через программу вообще не один частотник не реагирует на изменение задания, даже те которые реагируют на задание с ПЛК. При этом команды пуск/стоп/реверс работают нормально.
    В чем может быть дело ? Неисправность частотника? И как это еще можно проверить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь П Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У нас имеется
    2 шт. ПЧВ101-К75-В,
    2 шт. ПЧВ102-1К5-В,
    2 шт. ПЧВ203-5К5-В
    под управлением под управлением ПЛК ОВЕН 210. Все покупались одновременно.
    Один из ПЧВ102-1К5-В не реагирует на задание частоты по RS-485, при этом команды пуск/стоп/реверс работают нормально. При команде пуск он всегда сразу встает на 50 Гц или -50 Гц при реверсе. Все остальные ПЧВ работают нормально. Источник задания 1 указан "RS-485", источники 2 и 3 не используются.
    Хотели проверить работу по RS-485 с помощью вашей программы "Универсальный конфигуратор ПЧВ" и попробовали вкладку "Удаленное управление", почему то через программу вообще не один частотник не реагирует на изменение задания, даже те которые реагируют на задание с ПЛК. При этом команды пуск/стоп/реверс работают нормально.
    В чем может быть дело ? Неисправность частотника? И как это еще можно проверить?
    Здравствуйте
    Возможно, в ПЧВ102-1К5-В, который не реагирует на задание, в параметре 3-10 стоит 100% и поэтому он сразу выходит на максимальную скорость. (Там нужно поставить 0).
    Если управляете частотниками только по RS, то можно сбросить частотник на заводские настройки, и в параметре 8-01 поставить значение 2
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485
    от DmitryMalina в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 09:38
  2. МВ110-224.1ТД скорость работы?
    от vardrager в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 12:00
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 09:59
  4. СМИ2 скорость работы
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 22:33
  5. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:06