Тема: Оптимизация работы газового котла 35квт. системы отопления

  1. #1

    Question Оптимизация работы газового котла 35квт. системы отопления

    В доме установлен энергонезависимый котел Протерм 40 TLO 15-в.
    Во первых-горелка включается раз в 4-6 минут, т.е. за час 10-15 раз. Хочу сократить до 3-4 раз, т.е. увеличить время между остановками котла. Команду на отключение горелки дает установленный в котле капиллярный регулируемый термостат imit tr2 9325 (100mv. 0,3A), который отключает горелку при достижении заданной температуры теплоносителя, а включает при падении температуры в котле на 4 градуса. Так как на системе отопления стоит циркуляционный насос (60вт.), не связанный с работой котла, теплоноситель в котле быстро остывает, за счет подачи уже остывшей воды из обратки, и котел быстро включатся вновь. Поэтому надо сделать, что бы при отключении котла отключался и насос, а при включении горелки - включался. Как это сделать я не знаю, особенно учитывая очень малые напряжения в автоматике котла.
    Во вторых- при прекращении работы горелки и остановке циркуляционного насоса (отключал вручную), температура в котле поднимается на 15 градусов выше установленной, за счет инертности чугунного котла, что крайне нежелательно. Поэтому надо сделать и задержку остановки насоса, секунд на 30-40, после прекращения работы горелки. Лучше чтобы эту задержку можно было регулировать. Здесь, считаю, можно поставить на насос реле задержки времени, но хотелось бы это выполнить в комплексе с первым вопросом.
    Просьба подсказать (простым языком, т.к. я механик по железкам) как решить мою проблему.

    Примечание: ставил комнатный регулятор температуры Роеr rtc-20. При гистерезисе 0.1 и установленной температуре 25,3 на регуляторе температура в доме меняется с 24,2 до 25,6 градусов, за счет инертности батарей, причем при включенном котле и температуре в комнате 25.0 - все хорошо, а при отключенном котле (батареи холодные в течении 1-2ч.) и той же температуре 25,0 и ниже, ощущение холода (особенно недалеко от окон) и очень не комфортно! Пришел к однозначному выводу, что батареи в доме должны быть теплыми постоянно!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    25 и ощущение холода это вам утеплять дом надо в первую очередь. Так как просто 25 это достаточно жарко.

  3. #3

    По умолчанию

    В комнате 5 больших окон, стеклопакеты 2-х камерные, нигде не продувают, резинки хорошо прижаты, под каждым окном батарея, поэтому при их отключении колотун!

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда Вам надо переходить на систему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Возможно, устанавливать тепловой аккумулятор на отопление.

  5. #5

    По умолчанию

    Надо сначала уйти от тактования котла, этот вопрос надо решать в лубом случае!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    У меня на дизельном при работе по Т воды дельта 3 градуса, он насосом управляет котел, сперва нагревает свою емкость, потом включает насос и тоже часто будет включаться. А есть режим работы по Т помещения, но тогда как и у вас от окон тянет. И тут надо играться Т воды, чтобы батареи не успевали остывать.

    Но к сожалению это у меня только в ручном режиме можно менять. Ну и пока он дом не нагреет до установленной, будет работать по Т воды... Только после прогрева переходит на работу по Т помещения.

  7. #7

    По умолчанию

    У вас дельта сейчас 4 градуса, если котёл будет включаться реже, дельта вырастет. Вряд ли вас это устроит. Да и конструкция котла не любит температурных колебаний.
    Видимо, включение/выключение - единственный способ регулирования мощности вашей горелки, и ничего с этим поделать нельзя. Отключение насоса вам ничего не даст.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Надо наоборот снизить Т воды, если у котла это возможно и увеличить скорость насоса, тогда котел будет включаться реже, но работать дольше.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У вас дельта сейчас 4 градуса, если котёл будет включаться реже, дельта вырастет. Вряд ли вас это устроит. Да и конструкция котла не любит температурных колебаний.
    Видимо, включение/выключение - единственный способ регулирования мощности вашей горелки
    Всё правильно.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Отключение насоса вам ничего не даст.
    Это просто не тот путь.
    Можно попробовать временно убавить расход газа у "основной горелки".

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    увеличить скорость насоса, тогда котел будет включаться реже, но работать дольше.
    Логично.
    Последний раз редактировалось Stentor; 20.02.2022 в 19:23.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Надо наоборот снизить Т воды, если у котла это возможно и увеличить скорость насоса, тогда котел будет включаться реже, но работать дольше.
    Мелкий, можно поподробней, как скорость насоса(я так понимаю производительность(расход)) повлияет, чтобы условно какой-то определённый объём воды нагреть на 4°C?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Настройка ТРМ 202 для газового котла
    от Evgen77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 16:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 07:38
  5. Системы отопления коттеджей на ПЛК.
    от LAM в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •