Цитата Сообщение от Шарон Посмотреть сообщение
Понял, все правильно! Поэтому я и не хочу снижать температуру в котле ниже 60, но не за счет подпитки обратки, а за счет более высокой рабочей температуры котла, грубо 70-65 или 65-60.
Без трехходового вентиля ( или трехходового термостатического вентиля или на крайняк просто термостатич.вентиля вкл. в перемычку) это будет сделать не просто , температура обратки будет зависить от нагрузки, если поставите трехходовой то в малом контуре теплоноситель быстро прогреется и Т обратки будет поддерживаться стабильно, не зависимо от нагрузки ..