Тема: Оптимизация работы газового котла 35квт. системы отопления

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Сергей0308 при равных теплопотерях дома скорость насоса еще как повлияет, так как к котлу будет доставляться более теплая вода.
    Если котел работает при включенном насосе, то он просто будет дольше греть весь объем воды, а не только свою емкость.

    з.ы. сужу по работе своего котла, хоть насосом он управляет и сам, по определенной логике, но на ТП у меня насос котлом не управляется, только на батареи.
    А вообще 35 кВт котел автора, там наверное 200+ м2 домик... Но сути это не меняет.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 при равных теплопотерях дома скорость насоса еще как повлияет, так как к котлу будет доставляться более теплая вода.
    Если котел работает при включенном насосе, то он просто будет дольше греть весь объем воды, а не только свою емкость.

    з.ы. сужу по работе своего котла, хоть насосом он управляет и сам, по определенной логике, но на ТП у меня насос котлом не управляется, только на батареи.
    А вообще 35 кВт котел автора, там наверное 200+ м2 домик... Но сути это не меняет.
    Хорошо, согласен, пренебрежём уменьшением теплоотдачи при снижении температуры, тем более, что это будет в обоих случаях(при малом и большом расходе насоса), тогда вообще никакой разницы не будет, чтобы нагреть определённый объём воды на 4°С, Вы в школе физику изучали?

    У нас проточный водонагреватель стоял на 30 кВт и хватало чтобы нагреть от 10 до 70°С, впрочем уставка менялась, 70, если не изменяет память, это максимальная температура, короче, я на него не мог нарадоваться, как там всё продумано было, даже холодная вода использовалась для охлаждения силовых полупроводниковых элементов автоматики. И компактный он очень, если забудешь где повесил, потом искать придётся, заглядывать во все места, типа под раковину!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2022 в 21:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    У автора вроде не настенник, а напольный, да и чугунный, это немного из другой оперы. Вы про настенник говорите, который по сути газовая колонка..

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    У автора вроде не настенник, а напольный, да и чугунный, это немного из другой оперы. Вы про настенник говорите, который по сути газовая колонка..
    Не, у нас электрический был!
    Сейчас наверно надо переходить на водородные, есть же автомобили на водороде, весь мир переходит, нам тоже успеть надо! Вот в Германии все АЭС закрывают и от газа постепенно отказываются, во всяком случае объявили такую стратегию и приступили к её реализации!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.02.2022 в 00:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    И кстати выключать насос для этого котла нельзя, если нет 3-х ходового на обратке для защиты.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Адрей, подпитку в подачу при работающем насосе и ничего не лопнет.

  7. #17

    По умолчанию

    Всем спасибо, вопросы по снижению мощности горелки и скорости насоса проработаны. Подачу газа к горелке сократил на 25-30 %, если больше то уже не хватает при наружной температуре -20градусов, да и расход газа увеличивается, т.к. режим и кпд уходит из рабочей (оптимальной )зоны. Скорость насоса на максимуме и хватает чтобы снять тепловую энергию с котла. При остановки горелки температура котла практически сразу начинает падать. В обратном случае нагрев котла будет продолжаться еще какое-то время (10-30 сек). При всем этом горелка работает 4 минуты и остановка около 1 мин. При морозах конечно непрерывная работа котла увеличивается до 10-15 мин., но при нашей погоде это не так часто бывает, и задача то увеличить время остановки котла! Я как писал, уже опробовал режим с параллельным отключением насоса в ручном режиме и результат был отличный, котел остывал на 4 градуса за 15-20 минут, что мне и надо! Только не понял, зачем и для какой защиты нужен 3-х ходовой кран на обратке ? .

  8. #18

    По умолчанию

    Есть такая неприятность как конденсат, как в котле так и в дымоходе. С газовыми не сталкивался, но у твердотопливных это серьезная тема: как следствие коррозия , облипания теплообменника продуктами горения, снижение кпд и т.д,. Конечно при сгорании газа дерьма в разы меньше ,но конденсат будет. Это все следствие низкой температуры теплообменника , для этого и ставят трехходовой который подпитывает обратку, чтоб держать температуру теплообменника более высокой . У ТТ менее примерно 60 градусов не рекомендуется вообще.

  9. #19

    По умолчанию

    Понял, все правильно! Поэтому я и не хочу снижать температуру в котле ниже 60, но не за счет подпитки обратки, а за счет более высокой рабочей температуры котла, грубо 70-65 или 65-60.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Шарон Если я правильно понял, то защита нужна чугунным котлам, чтобы на обратку холодная вода не прилетела. Но у чугунных, тем более без мозгов нет логики работы и управления насосом со стороны котла.
    Например дизельный стальной греет свою емкость, только потом включает насос, так вот у чугунного так нельзя. Либо плавный нагрев всей системы, либо защита на обратке, чтобы он подмешивал нагретую от входа воду в обратку котла, пока вся система не выйдет на режим. Это вот как раз при работе по Т помещения, когда батареи могут полностью остыть до следующего включения котла.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Настройка ТРМ 202 для газового котла
    от Evgen77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 16:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 07:38
  5. Системы отопления коттеджей на ПЛК.
    от LAM в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •