Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: Подключение КМС-Ф1 по модбас по RS-485

  1. #11

    По умолчанию

    А тип данных переменной ворд? В мануале написано signed long, может здесь что то не так?

  2. #12

  3. #13

    По умолчанию

    Пол дня бьюсь не получается.... может на картинке ошибку увидетефото.pdf

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    К каналам Modbus можно привязать только WORD.
    Вам надо объявить две переменные типа WORD и из них собирать DINT.
    Посмотрите, пожалуйста, видео, ссылку на которое я оставил в первом ответе.
    Там показано, как использовать функцию WORD2_TO_REAL.
    Вам требуется аналогичным образом использовать функцию WORD2_TO_DWORD и получить переменную типа DWORD, в потом преобразовать ее в DINT, использовав оператор DWORD_TO_DINT.

  5. #15

    По умолчанию

    DWORD_TO_DINT не находится, библиотеку установил овен комуникейшен, а если не сложно можно на одну считываемую переменную скан программы или программку!!!! Два дня убил уже ночью плохо сплю с этой задачей, кодесис только две недели назад увидел далеко не все знаю, а уж с типами данных вообще все сложно....

  6. #16

    По умолчанию

    2s19 Просьба воспользоваться поиском по форуму и моим сообщениям. В 2019 году я успешно опрашивал КМС-Ф1.
    Вот: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31935 - там я сам спросил, сам разобрался и сделал ответ для других.

    Евгений Кислов На форуме обнаружился прикол (кажется): он не ищет короткие слова. Из трёх букв в том числе. Фиг про этот КМС найдёшь.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #17

    По умолчанию

    Да я искал КМС-Ф1

  8. #18
    Пользователь Аватар для zaychenko
    Регистрация
    01.12.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Можно еще пользоваться типом данных UNION, чтобы не собирать типы данных из двух WORD. Объявить, например, массив из 2-х WORD, DWORD, REAL, DINT.
    Наглядное видео про UNION у Сергея Романова на youtube "#5 - Structured Text // Тип данных UNION"

  9. #19

    По умолчанию

    Ребят, еще один дилетантский вопрос, если прибор подключен через пачкорд (без USB шнура) то где искать веб визуализацию! 192.168.0.10 не катит))) Овен клауд работает, данные читает а с веб визуализацией не могу разобраться. И еще вопрос до веб конфигуратора через пачкорд соответственно тоже достучаться не могу хотя настройки адаптера менял, пачкорд из разъема wan, в lan также переставлял.

  10. #20

    По умолчанию

    С того адреса, который ПЛК получил по DHCP.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Подключение модема ПМ01 через Модбас???
    от pozdn в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 16:51
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:11
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •