    Flekt видимо потому, что у ПЛК63/73 нет конфигурации Mobus как у других ПЛК

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Жесть, всегда поражался истинным программистам... Оказывается теперь, что шлюз и не шлюз вовсе, а какой-то гибрид...

    Спасибо, что в очередной раз подтвердили сомнения перед выбором.....

    Что касается ПЛК63, который не работает по назначенным регистрам переменных с групповыми запросами вообще, как этот гибрид будет решать что опросить а что нет? Или в очередной раз окажется, что и как ПР200 шлюзы в принципе не умеют работать с групповыми запросами?

    А, я понял, у вас у шлюза нет WEB конфигуратора или какого-то программного через USB или как-то еще, отсюда и такой извращенный способ.... Помнится какой-то WEB или как-то иначе у вас для них просили, как минимум для понимания качества сети.
    У Вас видимо нет работы по основной специальности (автоматизация объектов), если у Вас находится время заходить на форум и набрасывать на вентилятор в сторону изделий, принцип функционирования которых Вы не знаете и не осознаёте.

    По поводу шлюзов - им всёравно какие запросы по каким адресам слать. В групповые он тоже отлично умеет. Вам нужно правильно настроить modbus slave на ПЛК63 и тогда импортировать параметры непосредственно в облако. Останется только корректно настроить параметры сети RS485 в облаке.
    Остальные вопросы лучше задать специалистам по КДС2.3
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #13
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ASo ну все относительно. Например при наличии usb и программы конфигуратора можно настроить опрос RTU устройств на столе без связывания с облаком. Создать для себя шаблоны опроса так сказать. И быть абсолютно уверенным, что сам шлюз опрашивает устройства, а не искать потом где проблема зарыта, в связи между шлюзом и устройством (регистр неправильно указали и т.д.) или в связи с облаком. А так, если что-то не взлетело, ищи сиди проблему.

    К тому же это позволяет настраивать оборудование, без создания личных кабинетов заказчика и так далее на облаке, а сделать это уже на объекте.
    Вы сейчас в 3 раза усложнили работу для пользователя. И добавили потенциальных мест для возможных ошибок.
    Среднестатистический пользователь хочет чтобы все работало само, желательно с минимальным количеством телодвижений.

    Где возникает проблема с опросом и так ясно, в облаке есть исчерпывающая информация если связь со шлюзом (индикатор связи в виде галочки),
    и есть ли ответ от slave к шлюзу (ошибка 255, если нет ответа, или ошибки modbus если ответ есть, но не тот что ожидается).

    В очередной раз прошу не засорять темы owencloud бессмысленными спорами, тем более они не имеют отношения изначальной теме топика.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #14
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flekt Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Так я не могу добавить в облако регистры, т.к. при попытке импортировать проект из codesys в Owencloud, вылетает ошибка "no modbus slave".
    к сожалению ПЛК63/73 не имеет в ветках конфигурации modbus slave в привычном виде.
    поэтому и импортировать его нельзя.

    Возле переменных которые вы ходите опрашивать необходимо поставить галочку modbus и задать им регистр.
    Далее этот регистр можно будет опрашивать. В облако переменные придется добавить вручную, так как для ПЛК63\73 импорт не сработает.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    На отсутствие ответа код 255 это все, что у вас возможно, если сравнивать с ошибками, которые дает протокол Modbus. В чем же простота?
    Ой, устройство не отвечает, а почему, догадайся сам...

    В чем же простота? в необходимости заварить кофе и гадать потом на кофейной гуще?

    e.filatov следует напомнить, что ПЛК63/73 не умеет отвечать на групповые запросы по указанным в программе адресам регистров, а только из служебной копии данных. Чего начинающий пользователь может даже не подозревать и биться головой об стену с единственной ошибкой 255.... (нет ответа от прибора)

    все-все, пошел заниматься своими делами
    Последний раз редактировалось melky; 16.02.2022 в 12:20.

  6. #16

    По умолчанию

    Начинающий пользователь должен сначала опросить 1 фиксированный регистр. Я бы начал с маски DI. Убедится, что работает, при замыкании клемм перемычкой данные в облаке меняются.
    И только после этого переходить к групповухе, прося помощи за неправильно написанную доку.

  7. #17
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    На отсутствие ответа код 255 это все, что у вас возможно, если сравнивать с ошибками, которые дает протокол Modbus. В чем же простота?
    Ой, устройство не отвечает, а почему, догадайся сам...

    В чем же простота? в необходимости заварить кофе и гадать потом на кофейной гуще?

    e.filatov следует напомнить, что ПЛК63/73 не умеет отвечать на групповые запросы по указанным в программе адресам регистров, а только из служебной копии данных. Чего начинающий пользователь может даже не подозревать и биться головой об стену с единственной ошибкой 255.... (нет ответа от прибора)

    все-все, пошел заниматься своими делами
    Если нет ответа - то точную причину ни кто не скажет не зависимо от того настраивается ли шлюз самостоятельно через USB или через облако...
    Это может быть и обрыв, и поломанный слейв и перепутанные А и B, и неправильные настройки порта RS, или другой мастер в сети, который держит линию и т.п.
    Если же слейв отвечает ошибкой modbus, то эта ошибка отобразится в тучке.

    ПЛК63 может в групповой опрос, просто область группового опроса смешена в карте регистров. Согласен, не удобно, но продукт был выпущен довольно давно, тогда это было ОК.
    Насчет начинающего пользователя, ну для того и есть форум, тех поддержка, руководства.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    A.Simonov со стороны Овен как минимум не мешало бы в ветке устройства описать процедуру, а так же указать карту регистров служебной копии данных.
    И просто давать на нее ссылку, когда потребуется.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Жесть, всегда поражался истинным программистам... Оказывается теперь, что шлюз и не шлюз вовсе, а какой-то гибрид...

    Спасибо, что в очередной раз подтвердили сомнения перед выбором.....

    Что касается ПЛК63, который не работает по назначенным регистрам переменных с групповыми запросами вообще, как этот гибрид будет решать что опросить а что нет? Или в очередной раз окажется, что и как ПР200 шлюзы в принципе не умеют работать с групповыми запросами?

    А, я понял, у вас у шлюза нет WEB конфигуратора или какого-то программного через USB или как-то еще, отсюда и такой извращенный способ.... Помнится какой-то WEB или как-то иначе у вас для них просили, как минимум для понимания качества сети.
    melky OwenCloud не пользовался, но осуждает.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    IVM иногда достаточно изучить спецификации оборудования или ПО. А вот когда не изучают, потом бывают ситуации различного рода.
    Например был случай, когда в Scada требовалось передавать данные ТОЛЬКО в SNMP, ну люди и купили ПЛК с SNMP, который по данному протоколу мог передавать только служебную информацию, но не данные.
    И таких случаев различного рода от плохого чтения документации вагон и тележка наберется....

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  2. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
  3. Возможна ли работа других GPRS модемов с Owencloud?
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4