Тема: Работа ПЛК63 с owencloud

  1. #1

    По умолчанию Работа ПЛК63 с owencloud

    Добрый день, уважаемые форумчане".
    Я новичок в АСУ.
    Мне всего лишь нужно наладить чтение переменных из плк в owencloud.
    Я делаю это на базе ПЛК63. Требуется управлять ПЛК из Owencloudy с помощью модема ПЕ210.
    Как на форуме, так и в РП ПЛК63 и РП Owencloud не нашел четкой инструкции как подключить ПЛК к модему через modbus rtu.
    Я пробовал сам настроить, но модем не видит плк (лампочка rs485 не горит), а при попытке импортировать проект из codesys в Owencloud, в котором я задал произвольный тип устройства modbus, вылетает ошибка "no modbus slave".
    Пожалуйста, посоветуйте что нужно сделать, чтобы можно было удаленно читать переменные с ПЛК63 с помощью Owencloud.

  2. #2

    По умолчанию

    Я это понимаю, но ПЕ210 не хочет подключаться к ПЛК (лампочка rs485 не горит). Что нужно сделать в самом ПЛК чтобы появилась связь? Или достаточно того, что я выбрал скорость и указал адрес?

  3. #3

    По умолчанию

    Настройки.jpg

    Настройки2.jpg

    Настройки3.jpg

    ПЛК в облаке появляется, но пишет (Не на связи)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    А разве облако инициирует запросы по RS485? вроде ранее говорили что шлюзы опрашивают устройства, нет?

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flekt Посмотреть сообщение
    Настройки.jpg

    Настройки2.jpg

    Настройки3.jpg

    ПЛК в облаке появляется, но пишет (Не на связи)
    Добрый день.

    Судя по последнему скрину вы в облако не добавили ни одного регистра.
    Поэтому облако даже не пытается передать настройки опроса на шлюз, так как передавать нечего...

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А разве облако инициирует запросы по RS485? вроде ранее говорили что шлюзы опрашивают устройства, нет?
    Не совсем так.
    Первичные настройки шлюзу все равно дает облако (скорость, четность и т.п.)
    На сколько я помню, облако присылает некий пакет на шлюз, в паке условно лежит список того, что облако хочет получить от слейвов.
    Шлюз уже самостоятельно принимает решение как эти данные собрать и передать обратно в облако.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 16.02.2022 в 11:01.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Жесть, всегда поражался истинным программистам... Оказывается теперь, что шлюз и не шлюз вовсе, а какой-то гибрид...

    Спасибо, что в очередной раз подтвердили сомнения перед выбором.....

    Что касается ПЛК63, который не работает по назначенным регистрам переменных с групповыми запросами вообще, как этот гибрид будет решать что опросить а что нет? Или в очередной раз окажется, что и как ПР200 шлюзы в принципе не умеют работать с групповыми запросами?

    А, я понял, у вас у шлюза нет WEB конфигуратора или какого-то программного через USB или как-то еще, отсюда и такой извращенный способ.... Помнится какой-то WEB или как-то иначе у вас для них просили, как минимум для понимания качества сети.
    Последний раз редактировалось melky; 16.02.2022 в 11:26.

  8. #8

    По умолчанию

    Как раз абсолютно правильное решение для, скажем так, малоквалифицированного потребителя. Это убирает возможное рассогласование в настройках в шлюзе и сервере облака.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    ASo ну все относительно. Например при наличии usb и программы конфигуратора можно настроить опрос RTU устройств на столе без связывания с облаком. Создать для себя шаблоны опроса так сказать. И быть абсолютно уверенным, что сам шлюз опрашивает устройства, а не искать потом где проблема зарыта, в связи между шлюзом и устройством (регистр неправильно указали и т.д.) или в связи с облаком. А так, если что-то не взлетело, ищи сиди проблему.

    К тому же это позволяет настраивать оборудование, без создания личных кабинетов заказчика и так далее на облаке, а сделать это уже на объекте.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Судя по последнему скрину вы в облако не добавили ни одного регистра.
    Поэтому облако даже не пытается передать настройки опроса на шлюз, так как передавать нечего...
    Добрый день.

    Так я не могу добавить в облако регистры, т.к. при попытке импортировать проект из codesys в Owencloud, вылетает ошибка "no modbus slave".

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  2. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
  3. Возможна ли работа других GPRS модемов с Owencloud?
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 07:39
  4. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 23:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •