Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как на АО1 подать 3 разных сигнала?

  1. #1

    По умолчанию Как на АО1 подать 3 разных сигнала?

    Здравствуйте! Прошу помощи как начинающий: есть выход АО1 с ПР200 4-20мА. Есть клапан 4-20мА. Задача следующая: как на клапан подать 3 управляющих сигнала (поочередно): 20мА, условно 12мА и 4мА? Ну то сеть для АО1 это 1, 0,5 и 0. средний сигнал будет программироваться. Как сделать 2 управляющих сигнала - понятно, а с третим - зашел в тупик. Дайте идею, пожалуйста.
    С уважением, Павел.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    два SEL последовательно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Посмею дополнить уважаемого capzap, нужен не SEL а fSEL

  4. #4

    По умолчанию

    Большое спасибо! За идею!