    В ТРМ132 после замены сновавысохших конденсаторов, прибор не загрузился. Это прошивка слетела? Где можно найти hex? Или схему соединений в специальной плате?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvs21 Посмотреть сообщение
    В ТРМ132 после замены сновавысохших конденсаторов, прибор не загрузился. Это прошивка слетела? Где можно найти hex? Или схему соединений в специальной плате?
    Добрый день!

    Если прибор включается (есть хоть какая-нибудь индикация) и у Вас есть комплект для прошивки, то попробуйте перепрошить его. Ссылка на прошивку - https://owen.ru/product/trm132m/docu...n_and_software

    Если перепрошивка не поможет, то обращайтесь в сервисный центр - https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    У нас на одном объекте стоят ТРМ232 и МР1, меняли кондёры. Проблем не возникло. Может быть контрасность засветила изображение? Сталкивались с такой проблемой, правда на других приборах.

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите, а комплект для прошивки ТРМ133 подходит?

  5. #5

    По умолчанию

    Не, горят только на верхней строке.
    А конденсаторы высохли уже на PIC контр.

  6. #6

    По умолчанию

    На странице 79 инструкции в режимах конфигурация яркость и контрастность. Это самому на заметку, вдруг пригодится.

  7. #7

    По умолчанию

    Чем паяли? Задрали эти конденсаторы. У меня 9 объектов на ПЛК110-60.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Чем паяли? Задрали эти конденсаторы. У меня 9 объектов на ПЛК110-60.
    Паял паяльником. Может валяется эта плата у кого. Продайте. Она одинаковая типа для ТРМ133м.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Если сдохли кондеры в блоке питания, то часто при этом слетает прошивка на нижней плате. Это печально, поскольку восстановить может только сервисный центр. У меня уже нехилый опыт ремонта плк63 и на его базе приборов, в Ижевске бы мог помочь.

  10. #10

    По умолчанию

    Раз в два -три года меняем платы бп на ПЛК. Ремонт на месте не делаем, себе дороже. Но ещё ни одна прошивка не слетела. Как только источник 24 в на выходе ПЛК даёт меньше 19-17 в, сразу меняем. В наличии 2-е платы БП, это и спасает. Ремонтируем на участке, низковольтовые паяльники и паяльная станция. В настоящий момент начали менять Харьковские КУКи на ПЛК73. Очень понравилось что записывает время отключения и подачи эл.энергии. Бывают спорные вопросы с потребителем.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 07:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 17:12
  3. ТРМ132-М
    от zosa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 13:36
  4. ТРМ132 без MP1
    от mrdesha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 15:51
  5. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •