Тема: ПЛК110 и модуль МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и модуль МВ110-224.8А

    Добрый день!
    Возникла проблема.
    Есть ПЛК110-32[М02] и подключенный к нему модуль МВ110-224.8А с датчиком температуры.
    Загружаю программу, температура считывается все в порядке, связь есть. После выключения питания и включения обратно, связь между контролером и модулем не восстанавливается... Не могу понять в чем дело.
    Уж не ругайте сразу только изучаю ПЛК и CodeSys.

  2. #2

    По умолчанию

    1) Запустить ПЛК в режим СТОП (тумблер)
    2) залить проект
    3) создать загрузочное приложение (меню онлайн)
    4) отключить питание
    5) перевести тумблер в режим старт
    6) подать питание на плк
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.

  3. #3

    По умолчанию

    Загрузочный проект создали? Скрины настроек выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2022 в 12:26.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr Helper Посмотреть сообщение
    1) Запустить ПЛК в режим СТОП (тумблер)
    2) залить проект
    3) создать загрузочное приложение (меню онлайн)
    4) отключить питание
    5) перевести тумблер в режим старт
    6) подать питание на плк
    Большое спасибо, был не внимателен. Помогло , все работает

Похожие темы

  1. Подключить модуль МВ110-224.1ТД
    от Vos-svar в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 15:12
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  3. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53
  5. модуль мв110-8ас
    от Mangust в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 16:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •