Тема: There are ___ configured variables which are not referenced by the IEC code

  1. #1

    Question There are ___ configured variables which are not referenced by the IEC code

    Добрый день,

    вопрос в теме - создаю в CodeSys 3.5 символьную конфигурацию, ПЛК 200, всё по инструкции, ставлю галочки на параметрах, и появляется вот это. В инструкциях про возможность такого не нашёл.

    В чём может быть дело?

    Спасибо!

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samthesuperhero Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    вопрос в теме - создаю в CodeSys 3.5 символьную конфигурацию, ПЛК 200, всё по инструкции, ставлю галочки на параметрах, и появляется вот это. В инструкциях про возможность такого не нашёл.

    В чём может быть дело?

    Спасибо!
    Добрый день.
    Это сообщение указывает, что вы не используете переменные, которые указали в символьной конфигурации, в коде программы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это сообщение указывает, что вы не используете переменные, которые указали в символьной конфигурации, в коде программы.
    Отлично, больше ясности,

    тогда последний вопрос - если я хочу только считывать переменные (они привязаны через маппинг I/O с модулями М110 через шаблоны) через овен клауд и записывать их, и НЕ хочу ничего делать с этими переменными, то можно просто игнорировать это сообщение, и продолжать не использовать эти переменные в коде программы??

    (или я что-то не так понимаю, ?)

    Спасибо огромное за оперативный ответ в выходной!!

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samthesuperhero Посмотреть сообщение
    Отлично, больше ясности,

    тогда последний вопрос - если я хочу только считывать переменные (они привязаны через маппинг I/O с модулями М110 через шаблоны) через овен клауд и записывать их, и НЕ хочу ничего делать с этими переменными, то можно просто игнорировать это сообщение, и продолжать не использовать эти переменные в коде программы??

    (или я что-то не так понимаю, ?)

    Спасибо огромное за оперативный ответ в выходной!!
    В описанной вами ситуации предупреждения можно игнорировать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В описанной вами ситуации предупреждения можно игнорировать.
    Благодарю, исчерпывающе!

Похожие темы

  1. Тренд падает с exception code: RTSEXCPT_NOEXCEPTION
    от brmatvey в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 09:00
  2. Сообщение Too many monitoring variables ПЛК73-М
    от Serhioromano в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 07:19
  3. Network variables
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •