Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Как реализовать управление светом через ШИМ?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию Как реализовать управление светом через ШИМ?

    Здравствуйте!

    На реле ПР102-24.2416.13.2 необходимо реализовать управление светом.
    Исходные данные:
    Источник питания светодиодного светильника ELG-200-C1400B (документация - http://www.mean-well.ru/uploads/file...200-C1400B.pdf).
    У данного источника питания имеется возможность управления через изменение сопротивления (0 ~ 100кОм), напряжение ( 0 ~ 10VDC) или ШИМ (100Hz ~ 3KHz).
    Мне хочется осуществить управление через ШИМ и у данного реле есть выходы типа К, т.е. реализовать ШИМ возможно.
    Не могу понять, что мне указывать в Owen Logic для того, чтобы на выходе было 100Hz и что для 3KHz?
    Период ШИМ - ?
    Минимальный импульс ШИМ - ?

    Заранее спасибо!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    3 кГц на ПР102? ой-ли....

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Если модуляция заключается в изменении частоты следования импульсов(в диапазоне 0,1-3кГц), то это вообще не ШИМ, а ЧИМ, как бы не плохо определится с первоначальными константами(условиями) и чтобы без противоречий было, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если модуляция заключается в изменении частоты следования импульсов(в диапазоне 0,1-3кГц), то это вообще не ШИМ, а ЧИМ, как бы не плохо определится с первоначальными константами(условиями) и чтобы без противоречий было, мне так кажется!
    Ну как бы везде пишут что это ШИМ.
    2022-02-12_18-16-23.jpg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    3 кГц на ПР102? ой-ли....
    Я как бы и обратился сюда, в желании разобраться с вопросом. Возможно или нет?
    Может быть можно через напряжение ( 0 ~ 10VDC) решить вопрос или даже через сопротивление (0 ~ 100кОм)?
    Мне в принципе без разницы каким способом, главное при помощи реле ПР102-24.2416.13.2.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Самое простое 0-10 В. У этого реле же есть такой выход?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,126

    По умолчанию

    Учитывая, что в настройках ШИМ у реле минимальный импульс 1 мс, то вы сможете максимум выдать 1000 Гц. Так что только 0-10 В

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Я думаю ,что просто указывается диапазон работы светильника по ШИМ 100-3000 , для разных контроллеров . А так задайте 100гц (период 10мс) , минимальный импульс 1мс.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Буду ворчать. Это вот у меня на блоге (или ещё где) начинаются, ни фига не поймут, и потом лезут сюда спрашивать о том, как скрестить ужа с ежом.
    Помнится, мне на прошлой неделе кто-то звонил и слёзно просил помочь с диммированием на Logo за любые деньги (я ляпнул про миллион и сказал что на ПЛК это решается легче)...

    Так вот. ProRus Прежде чем думать, надо изучать. Потом думать и потом опять изучать.
    Надо было:
    а) Найти аналогичный драйвер с такими же параметрами тока и напряжения на выходе.
    б) ...но с управлением 0..10V.
    в) Подцепить его к ПРке с выходами 0..10V. Если их не хватит - взять ОВЕНский модуль IO .6У и по Modbus нафигачить ещё таких же выходов.
    г) Profit.
    PR200-Light-1.jpg PR200-Light-2.jpg PR200-Light-3.jpg PR200-Light-4.jpg PR200-Light-5.jpg
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #10

    По умолчанию

    Не пойму в чем проблема использовать транзисторные выходы в ШИМ режиме, тем более что есть аппаратная поддержка, если есть приборы в наличии можно проверить, по крайней мере обычная RGB лента у меня управлялась через транзисторные выходы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  3. СП270 как реализовать двойное управление
    от Pleonix в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:20
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •