    Здравствуйте!
    Имеется желание управлять ПИД регулированием ПЧВ по RS485, а именно передавать задание и сигнал обратной связи с контроллера в ПЧВ.
    Возможно ли работа по такой схеме?

  2. #2

    По умолчанию

    А если использовать ПИД регулятор в контроллере и передавать только управляющее воздействие в ПЧВ? Кстати, зачем вам нужен этот интерфейс...неисправность ПЧВ столько проблем добавит, если аналогичного ПЧВ найти не сможете - изменение программы ПЛК дополнительно к настройке ПЧВ.

  3. #3

    По умолчанию

    На управление ПЧ по интерфейсу перешли уже давно. Многие объекты работают 8-10 лет без нареканий.
    В проекте, которым занимаемся сейчас 6 насосов, каждый со своим ПЧ, требуется подключение дополнительных насосов.
    Есть мнение, что с ПИДом в частотнике будет лучше отрабатывать дополнительные насосы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyT Посмотреть сообщение
    На управление ПЧ по интерфейсу перешли уже давно. Многие объекты работают 8-10 лет без нареканий.
    В проекте, которым занимаемся сейчас 6 насосов, каждый со своим ПЧ, требуется подключение дополнительных насосов.
    Есть мнение, что с ПИДом в частотнике будет лучше отрабатывать дополнительные насосы.
    Это будет "лебедь, рак и щука", но в удвоенном варианте.

    ПИД должен быть один, организован он должен быть в ведущем ПЧ, а выход ПИД (частота) с ведущего ПЧ должен подаваться на остальные ПЧ по цепочке, если они работают с одинаковыми насосами и в одну магистраль. Ведомые ПЧ, начиная с последнего, должны иметь программируемый порог по частоте для отключения, т.е. должен соблюдаться режим минимальной частоты работы любого из насосов. Контроллер должен выполнять функции арбитра, при смене ведущего ПЧ, управлении ведомыми насосами и при аварийных ситуациях (авариях) в любом ПЧ (насосе). Какие это будут функции - решать вам.

Похожие темы

  1. Вопрос по интерфейсу RS-485
    от Hemann в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.12.2020, 12:51
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  3. Подключение врагомера СВД-02 по 485 интерфейсу
    от Legolego в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 23:39
  4. Связь ПЛК154 с ПК по интерфейсу RS-232
    от 149-521 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:20
  5. ТРМ 151-03 проблема с регулированием
    от Алексей Андреевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •