Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: ПЛК160 М02 ошибки в файловой системе. формат

  1. #31

    По умолчанию

    Всё элементарно. Проект плюшевый.
    Снимок1.JPG
    Как то так.

  2. #32
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    Всё элементарно. Проект плюшевый.
    Снимок1.JPG
    Как то так.
    Для начала, как и положено, зашунтировать катушки реле диодами
    Снимок1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для начала, как и положено, зашунтировать катушки реле диодами
    Снимок1.png
    Это, конечно же сделано. Схема - "нарисована" для слесарей. Реле стоят в "кроватках", там всё сделано: диод, светодиод. Часть на оптопарах.
    Везде эта схема работает отлично, кроме одного объекта. Все шкафы как под копирку сделал. Но ......???

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    alexeko вы вроде писали, что меняли ПЛК между объектами? если так и шкафы собраны одинаково, становится понятно, что искать причины надо за пределами шкафов...

  5. #35

    По умолчанию

    Доброго дня.
    Содержание файла debug.txt
    2021.11. 2 20:18:17 # 0 KERNEL LOADED
    2021.11. 2 20:18:17 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2021.11. 2 20:18:18 # 14 PCL was reseting by watchdog
    2021.11. 2 20:18:18 # 3 M Last run module Id =-277032419
    2021.11. 2 20:18:18 # 3 M Last post module Id =133162
    2021.11. 2 20:18:18 # 3 M local_status =10110198
    2021.11. 2 20:18:18 # 3 M local data #1 =83300a2a
    2021.11. 2 20:18:18 # 3 M local data #2 =480000b0
    2021.11. 2 20:18:18 # 3 M local data #3 =42136e0
    2021.11. 2 20:18:18 # 3 M local data #4 =8440424
    2021.11. 3 9:51: 1 # 0 KERNEL LOADED
    2021.11. 3 9:51: 1 # 17 E PLC was reset by power!
    2021.11. 3 9:51: 1 # 1 PLC STARTED
    2021.12.23 3: 5:24 # 0 KERNEL LOADED
    2021.12.23 3: 5:24 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2021.12.23 3: 5:24 # 14 PCL was reseting by watchdog
    2021.12.23 3: 5:24 # 3 M
    Last run module Id =4719104
    2021.12.23 3: 5:24 # 3 M Last post module Id =131130
    2021.12.23 3: 5:24 # 3 M local_status =10110198
    2021.12.23 3: 5:24 # 3 M local data #1 =1000020
    2021.12.23 3: 5:24 # 3 M local data #2 =10
    2021.12.23 3: 5:24 # 3 M local data #3 =186a1
    2021.12.23 3: 5:24 # 3 M local data #4 =4
    Скачал 04.03.2022г.
    Сейчас, запись в любой файл приведет к ошибке. Файл перезаписан не будет. Содержание файла будет пустым.
    Заземление проверили. Кабеля заземлили. Явных наводок нет.
    При попытке загрузить файл, выдает ошибку.
    WhatsApp Image 2022-03-04 at 11.21.53.jpeg
    Последний раз редактировалось alexeko; 04.03.2022 в 11:24.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Ну и что видим в дебаг файле? Перезагруз по собаке! Ищите причину в коде, где-то цикл повисает...Внимательно делаем риид-риид собственного кода, то, что "Вооот вииииздееее же работаееет тааааакое-же", часто оказывается что не совсем такое-же и не везде (Не все негры одинаково черные...)

  7. #37

    По умолчанию

    И еще я бы рекомендовал последнюю прошивку поставить и сделать принудительный формат файловой системы после этого.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #38

    По умолчанию

    Спасибо коллеги. Все контроллеры работают на одной прошивке (одном коде). Если, что то меняется, то меняется везде, на всех ПЛК. Сейчас набираю статистику.
    Заменил все сетевые кабеля, на экранированные. Смотрю пока как работает. Пока работает.

  9. #39

    По умолчанию

    Еще раз Доброго дня.
    Пришел утром на работу, а на объекте ПЛК не отвечает.
    Как оказалось, ПЛК слетел к заводским настройкам, даже IP сменил на 10.2.11.119.
    Сейчас: не могу в память ничего записать. "formatFFS" не помогает. Пробовал обновить прошивку...... рисунок ниже.
    Во временную память закидываю программу, а "Создание загрузочного проекта" и "Загрузка исходных текстов" не получается.
    Снимок экрана 2022-05-20 150340.jpg

    ПОМОГИТЕ, куда копать??

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    Еще раз Доброго дня.
    Пришел утром на работу, а на объекте ПЛК не отвечает.
    Как оказалось, ПЛК слетел к заводским настройкам, даже IP сменил на 10.2.11.119.


    ПОМОГИТЕ, куда копать??
    ПЛК старый или новый? Точное название напишите.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  2. "Ремонт" файловой системы ПЛК100 ?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 09:48
  3. Доступ к файловой системе СПК207
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 00:05
  4. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30
  5. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •