Тема: ПЛК160 М02 ошибки в файловой системе. формат

  1. #11
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:4C:40
    >>>>>
    Mode := 'w'; (*Запись данных*)
    des := SysFileOpen(FileName2, Mode); (*Открываю файл*)
    rezpih := SysFileWrite(des, ADR(history_oll_u_s), SIZEOF(history_oll_u_s)); (*Записываю*)
    all := SysFileClose(des); (*Закрываю*)
    status_write := NOT(all);

    Ну а log - пуст. когда хотел записать, стерся при неудачной записи.
    Как то так.
    Это как раз старая прошивка, где была ошибка.
    Обновите прошивку.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #12
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:4C:40
    >>>>>
    Mode := 'w'; (*Запись данных*)
    des := SysFileOpen(FileName2, Mode); (*Открываю файл*)
    rezpih := SysFileWrite(des, ADR(history_oll_u_s), SIZEOF(history_oll_u_s)); (*Записываю*)
    all := SysFileClose(des); (*Закрываю*)
    status_write := NOT(all);

    Ну а log - пуст. когда хотел записать, стерся при неудачной записи.
    Как то так.
    Плохо что лога нет.
    Я просто смотрю, что вы все операции с фалом в одном цикле ПЛК делаете.
    Теоретически если время цикла мало могут быть проблемы.
    В логе было бы видно, срабатывал ли watchdog...


    попробуйте асинхронную библиотеку.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...bFileAsync.lib

    Пример использования:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...rchivation.zip

    Еще пример использования:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...py_Project.zip

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо за совет библиотеками. Из всех ПЛК, с одним и тем же кодом, проблема только на одном объекте. На этот объект ставились разные ПЛК и проблема повторялась. Те же ПЛК, на других объектах - работают хорошо.
    Версия с Binary VERSION 1.0.11 , это такой же ПЛК, только на соседнем объекте. На том, где проблемы -Binary VERSION 1.2.42.
    Спасибо.

  4. #14
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет библиотеками. Из всех ПЛК, с одним и тем же кодом, проблема только на одном объекте. На этот объект ставились разные ПЛК и проблема повторялась. Те же ПЛК, на других объектах - работают хорошо.
    Версия с Binary VERSION 1.0.11 , это такой же ПЛК, только на соседнем объекте. На том, где проблемы -Binary VERSION 1.2.42.
    Спасибо.
    А сам проект на всех ПЛК один и тот же что ли?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    Как не прискорбно, но .... И прошивка свежая там и, что делать, ума не приложу.
    Предыдущие скрины, были с соседнего ПЛК, там старая прошивка.
    Приеду на работу, буду брать приборы и мерить, что не знаю, но всё подряд. Что то ведь влияет на контроллер? И да, у ПЛК нет заземления, а при измерении, мультиметр показал ~ 60-79В АС. Это относительно земли и металлических частей на корпусе (USB, RJ45)
    Так, что спасибо Всем за советы.
    У вас помехи дикие прут. Думаю тут не прошивку надо менять, а заземление нормальное сделать ( силовое и измерительное отдельно). Заземлять надо не ПЛК, а экраны проводов, металлич. гофру ( метал. короба), в которой идут провода и силовое оборудование. Разводить подальше силовые кабели (особенно частотники) и сигнальные ( измерительные). Пока наводки не уберёте, толку не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2022 в 12:00.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    А сам проект на всех ПЛК один и тот же что ли?
    Да. Проекты везде одинаковые написаны.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас помехи дикие прут. Думаю тут не прошивку надо менять, а заземление нормальное сделать ( силовое и измерительное отдельно). Заземлять надо не ПЛК, а экраны проводов, металлич. гофру ( метал. короба), в которой идут провода и силовое оборудование. Разводить подальше силовые кабели (особенно частотники) и сигнальные ( измерительные). Пока наводки не уберёте, толку не будет.
    Я такого же мнения. Вот только ПЛК, гальванически развязан с полем, как по DI, DO, так и по AI. + ПЛК стоит в железном "домике", в железном шкафу и прикручен к железному экрану. Потенциала между N и Р нету. Сопротивление - почти 0Ом. + стоит UPS для ПЛК. В марте поеду на объект, возьму лабораторию электриков, буду искать.
    Спасибо вам.

  8. #18

    По умолчанию

    Есть еще один момент. К ПЛК подключена Антенна. Удаление +/- 30м. Это для телеметрии. На других объектах наблюдалась картина: всё работает, а связи нет. Выключишь питание, включишь, поработает несколько часов и пипец. Проблема в неэкранированном кабеле локалки. Кабель становился конденсатором. Когда его померял, ужаснулся, как ПЛК не сжег, ума не приложу. Заменил на всех объектах локалку.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,515

    По умолчанию

    Что за UPS? на конкретном объекте часто отключают питание?

    в большинстве случаев на дешевых UPS при отключении питания на выходе НЕТ НУЛЯ впрочем как и фазы при питании от батарей, соответственно N перестает быть N в прямом смысле этого слова....

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Что за UPS? на конкретном объекте часто отключают питание?

    в большинстве случаев на дешевых UPS при отключении питания на выходе НЕТ НУЛЯ впрочем как и фазы при питании от батарей, соответственно N перестает быть N в прямом смысле этого слова....
    Линейно-интерактивный (Line-Interactive) ИБП. Intelligent 500LT2. Как то так.
    Ставил на его месть (ПЛК), ПЛК на 24В. Питание было как с БП 24В, и пробовал с Phoenix Contact ибп MINI-DC-UPS/24DC - История та же. Формат флеш памяти.
    Буду искать причину из вне. Ну не может же быть такого, везде работает, а тут глючит. Как будут результаты, напишу. Классные "грабли" попались.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  2. "Ремонт" файловой системы ПЛК100 ?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 09:48
  3. Доступ к файловой системе СПК207
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 00:05
  4. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30
  5. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •