    Добрый день!

    Скажите, есть какой-нибудь мануал по поиску проблем настройки коммуникации RS-485 к МВ110?

    1. Линия RS-485:
    - кабель специальный для RS-485 с волновым сопротивлением 120 Ом
    - жилы кабеля посажены на все четыре прибора: ПЛК200, и 3 прибора МВ110 разных типов (дискр ввод, дискр релейный вывод 32, аналоговый ввод), один конец включен в приточную вент установку но она обесточена, и один конец включен в https://bolid.ru/production/orion/in...usb-rs485.html - такой USB свисток, драйвер к которому установлен родной
    - правильность включения жил в А и Б клеммы приборов проверена
    - со стороны каждого конца жилы А и Б замкнуты друг с другом через резистор 120 Ом (в свистке прямо на штекере есть по одной доп клемме к А и к Б, со стороны приточной установки обжато ща 10см перед коннектором, там RJ-9)
    - экран в одном месте заземлён (земля проверена)

    2. Питание подаю ТОЛЬКО на МВ110-224.16ДН

    3. Запускаю конфигуратор 110, выбираю порт COM3 - это порт USB-rs485 свистка

    4. Пытаюсь подключиться по стандартным заводским настройкам - проверено с мануалом на прибор

    И НИЧЕГО!

    Ни конфигуратор не подключается, ни индикатор 485 на приборе не моргает.

    Что может быть не так, и что проверить?

  2. #2

    По умолчанию

    Попробовать установить переключатель модуля в режим работы со стандартными настройками.

  3. #3

    По умолчанию

    ни с одним из трёх связи нет?

  4. #4

    По умолчанию

    Самый лучший мануал тут, к сожалению, это осциллограф или простой логический анализатор. Ими сразу видно, что творится с линией и идёт ли вообще передача синала и на каких уровнях (уровни видно на осциллографе). Например, таким образом я выявил хитрый брак одного ПЛК, где синал шёл только по линии A, а линия B была дохлая.
    Ну, самая простая диагностика - всё-таки откинуть от .16ДН общий RS-485 и ткнуться туда свистком. И если уже это не заработает - попробовать другой свисток.
    А если заработает - то идти по шагам: попробовать без резисторов всю линию сразу, или же подключать в линии по одному устройству (и начать с протестенного .16ДН)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    ни с одним из трёх связи нет?
    пока только с одним пробовал, попробую с остальными

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Самый лучший мануал тут, к сожалению, это осциллограф или простой логический анализатор. Ими сразу видно, что творится с линией и идёт ли вообще передача синала и на каких уровнях (уровни видно на осциллографе). Например, таким образом я выявил хитрый брак одного ПЛК, где синал шёл только по линии A, а линия B была дохлая.
    Ну, самая простая диагностика - всё-таки откинуть от .16ДН общий RS-485 и ткнуться туда свистком. И если уже это не заработает - попробовать другой свисток.
    А если заработает - то идти по шагам: попробовать без резисторов всю линию сразу, или же подключать в линии по одному устройству (и начать с протестенного .16ДН)
    Хмм кажется очевидного ответа нет ))

  7. #7

    По умолчанию

    samthesuperhero Как это нет? Очевидный ответ - это невнимательность и торопыжничество.
    Дели систему на части, тестируй отдельно.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  8. #8

    По умолчанию

    Написали много, а ясности нет. Приборы новые или нет? ПЛК надеюсь отключен от 485 сети? Два мастера не могут работать в одной сети.
    Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН.
    Если приборы перепрограммировались, то у них и настройки могут быть сбиты, адрес, скорость, протокол. Вы и не подключитесь к ним просто так.
    Попробуйте сделать сканирование сети. Некоторые МВВ выбирают протокол автоматически, но не все.
    Для входа с заводскими настройками надо поставить перемычку под крышкой МВ110 -16ДН, смотри скрин 1 Настройки МВВ.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2022 в 20:12.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Написали много, а ясности нет. Приборы новые или нет? ПЛК надеюсь отключен от 485 сети? Два мастера не могут работать в одной сети.
    Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН.
    Если приборы перепрограммировались, то у них и настройки могут быть сбиты, адрес, скорость, протокол. Вы и не подключитесь к ним просто так.
    Попробуйте сделать сканирование сети. Некоторые МВВ выбирают протокол автоматически, но не все.
    Для входа с заводскими настройками надо поставить перемычку под крышкой МВ110 -16ДН, смотри скрин 1 Настройки МВВ.jpg
    Приборы новые или нет? - конечно, наверное если бы они были старые я бы вопрос ранее задал, в процессе монтажа
    ПЛК надеюсь отключен от 485 сети? - конечно не идиот же я

    На самом деле впечатление что я промахнулся со свистком.

    Т.к. ни конфигуратор 110 ни новый конфигуратор даже никакие сигналы по нему не шлют: если его через другое ПО использовать то он моргает лампочкой когда работает с линией.... Когда конфигуратор "сканнирует" линию - свисток никаких признаков жизни не подает.

    Возьму ка я АС4-М .... так точно надёжнее.

  10. #10

    По умолчанию

    быстро вы сдались однако, народ неделями и месяцами мучается чтобы прийти к такому решению

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2020, 16:29
  2. МВ110-16Д адресация при опросе по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 18:20
  3. Причины появления ошибки Er.Ad
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 20:13
  4. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 16:37
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •