    По умолчанию MB210-101 сухой контакт

    При подключении сухого контакта не выдает число от 0 до 3. при замыкании на AIx-1 выдает -39,.. при замыкании на AIx-2 выдает +39,... Установлено шунтирующее сопростивление 1кОм и там и там. Если замыкать и там и там то выдает 0 плюс минус.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы входы на что настроили? На ток, напряжение, сопротивление?
    Вы используете аналоговый вход для дискретных кнопок и откуда возьмутся от 0 до 3, если вы ничего не настроили и не написали никакой программы.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 14:09.

  3. #3

    По умолчанию

    Я вход настроил как сухой контакт)) и да я не написал никакой программу потому как не научился писать программы на УВВ.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knskey Посмотреть сообщение
    При подключении сухого контакта не выдает число от 0 до 3. при замыкании на AIx-1 выдает -39,.. при замыкании на AIx-2 выдает +39,... Установлено шунтирующее сопростивление 1кОм и там и там. Если замыкать и там и там то выдает 0 плюс минус.
    Здравствуйте! Проблема с текущей прошивкой. Разработчикам о ней известно, находится на исправлении.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, Дарья.
    А перепрошить новой прошивкой на данный момент нельзя самостоятельно или этой прошивки ещё нет и нужно просто подождать исправления от разработчиков?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knskey Посмотреть сообщение
    Спасибо, Дарья.
    А перепрошить новой прошивкой на данный момент нельзя самостоятельно или этой прошивки ещё нет и нужно просто подождать исправления от разработчиков?
    Новую прошивку пока не выпустили, к сожалению. Ждём исправленную версию от разработчиков.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  2. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 15:26
  3. СП270-МВ110-8А сухой контакт
    от Avtom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:32
  4. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •