Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: КТР-121.220.02.20 занижает показания температуры прямой воды

  1. #1

    По умолчанию КТР-121.220.02.20 занижает показания температуры прямой воды

    Здравствуйте, прибор КТР-121.220.02.20 занижает показания по каналу температуры прямой воды примерно на 8 градусов. Работает с датчиком pt100. Коррекция на 8 градусов через меню "сдвиг" позволяет отстроить начало и конец диапазона, но при этом середина уходит на 5 градусов. Существует ли возможность калибровки канала, те возможность изменения начала, конца диапазона, и его линейности? Или такое поведение прибора является неисправностью?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ve46 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, прибор КТР-121.220.02.20 занижает показания по каналу температуры прямой воды примерно на 8 градусов. Работает с датчиком pt100. Коррекция на 8 градусов через меню "сдвиг" позволяет отстроить начало и конец диапазона, но при этом середина уходит на 5 градусов. Существует ли возможность калибровки канала, те возможность изменения начала, конца диапазона, и его линейности? Или такое поведение прибора является неисправностью?
    Здравствуйте!
    Параметр Сдвиг (Меню-Настройки-Входы) распространяется на весь диапазон измерения Т'изм=Тизм+Сдвиг.
    Необходимо проверить датчик. Измерьте его выходное сопротивление мультиметром и сравните с НСХ. Для проверки исправности входа контроллера, подключите к нему сопротивление номинал, которого вы знаете и в Системном меню посмотрите, какое сопротивление считывается со входа. Чтобы перейти в системно меню удерживайте ALT 6 сек, затем выберите Входы - Аналоговые - Состояние).

  3. #3

    По умолчанию

    А чем замеряли "правильную" температуру ? ртутным ? электронным ?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Датчик проверен и исправен. К прибору подключал другой датчик, с градуировкой 100м, результат такой же. Забыл сказать раньше, что с каналом наружного воздуха такая же проблема, занижает на 20 градусов. С токовым входом по давлению проблем нет.
    По состоянию температурных аналоговых входов: сегодня подключил магазин сопротивлений и задавал значения от 100 до 160 ом. Получены следующие результаты: для входа AI1-2
    100ом-97.02
    120ом-118.20
    140ом-136.92
    160ом-155.96

    Для входа AI3-4:
    100ом-90.5
    120ом-112.8
    140ом-130,7
    160ом-150.5

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    При подключении датчика с ЧЭ 100 Ом по двухпроводной схеме может возникать ошибка измерения из-за большой линии связи. Чем больше длина проводов датчиков, тем больше ошибка. В таких случаях, рекомендуется использовать датчики PT1000 или NTC10K. Напишите мне на почту полные маркировки датчиков, постараемся что-нибудь придумать.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Длина линии связи 3 метра провод мкэш 2х0.75 датчик дтс035-pt100.в2.120. Проблема не в датчике и не линии связи. Повторюсь, что собиралась схема с другими датчиками, на столе, где длина линии менее пол метра, и проблема осталась. Сейчас задаю сопротивление магазином в соответствии с градуировочной таблицей, длина провода 20 см, погрешность такая же как и с датчиком.

  7. #7

    По умолчанию

    Проверили у себя, такой проблемы нет. Напишите, пожалуйста, мне на почту свои контактные данные и удобное время для связи.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Это некорректно работает входной АЦП ?
    Непривычно как-то, - погрешность в 8 град на воде. 1, много 2 - куда ни шло, хотя тоже не айс. Но 8 ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Чем ниже сопротивление датчика, тем ниже полезный сигнал, который АЦП должен измерить, шумы начинают влиять. Можно попробовать провести калибровку входов, но может получится так, что калибровка будет невозможна... Для ПР200 я писал макрос, который кубическим уравнением позволял править характеристику. Я бы датчики меньшим сопротивлением чем 1000 вообще с такими приборами не использовал.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик температуры воды
    от Мердан в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:24
  2. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 10:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •