Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Настройка трех устройств в сети

  1. #1

    Question Настройка трех устройств в сети

    Всем привет.
    Установил три устройства Овен в одну сеть 485. Это: МК110-224, МВ110-220 и МВ110-224.
    Через программу М110 и конвертер USB-RS485 настроил индивидуально подключенные блоки по очереди:
    9600,8N1, длинна адреса 11, адреса 5, 6 и 7.

    Далее соединил все приборы в одну сеть (пока без балансировочного резистора).
    Пытаюсь связаться через М110 с первым прибором (адрес 5).

    Но индикатор "Сеть 485" мигает у всех трех приборов! М110 становится на ошибку!
    Если разорвать сеть 485 и оставить только прибор с адресом 5, то все восстанавливается.
    Т.е. с индивидуально подключенными приборами можно общаться, но в одной сети не получается.

    В чем проблема? Ведь адреса разные? Почему накладываются друг на друга?

    Спасибо за помощь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Если Modbus то длина адреса 8 вроде как

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем менять, что стоит по умолчанию? Меняют только сам адрес и скорость. Смотри скрин, после записи, перезагрузить по питанию. МВ110_8А.jpg
    В 485 тоже только скорость и ставите RTU
    В UMD ( универсал модбас девайс) не забудьте поменять адрес.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2022 в 16:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    Еще раз все перепроверил: теперь дал длину адреса - 8 бит. Проверил адреса 5, 6 и 7. Скорость 9600-8N1. Каждый раз отключал питание.
    Ситуация та же: поодиночке работают нормально. При соединении всех приборов в сеть индикатор "RS-485" мигает у каждого. Обмена нету. Пакеты накладываются.
    Вот скрины настроек всех трех приборов:
    МК110-224:
    МК110-224.png
    МВ110-220:
    МВ110-220.png
    МВ110-224:
    МВ110-224.png

    Что я делаю не так?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Хм, вас не смущает, что вы пытаетесь связаться через конфигуратор, который работает только по протоколу Овен, соответственно при адресах 5,6,7 идет наложение на все три прибора? Читайте документацию...

    Установив каждому адреса 5,6,7 настройте ModPoll или Scada и пробуйте опрашивать их по Modbus - ошибки будут?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Еще раз все перепроверил: теперь дал длину адреса - 8 бит. Проверил адреса 5, 6 и 7. Скорость 9600-8N1. Каждый раз отключал питание.
    Ситуация та же: поодиночке работают нормально. При соединении всех приборов в сеть индикатор "RS-485" мигает у каждого. Обмена нету. Пакеты накладываются.
    Что я делаю не так?
    Делайте проект в ПЛК и опрашивайте их по сети Модбас RTU.
    Выкладывайте скрины настроек ПЛК в конфигурации или проект целиком, вставить проект можно в расширенных настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2022 в 17:33.

  7. #7

    По умолчанию

    Кажется я понял! Все заработало!

    Адреса надо задавать так, что-бы три младшие бита в адресе не использовались. Эти младшие три бита, видимо, зарезервированы для каналов (обращение сразу к каналу прибора, минуя сам 8-и канальный прибор. Хм. Не уверен).

    Задал адреса 24, 32 и 40. И заработало. Индивидуально в общей сети адресуются и ошибок не вызывают! Наложения пакетов нет!

    Адрес 24 - 00011000
    Адрес 32 - 00100000
    Адрес 40 - 00101000

    Младшие три бита не участвуют в адресе. Адрес считается от 4 бита (если считать биты от 1 до 8). Поэтому в такой сети может быть только 32 прибора (а может быть и меньше из-за широковещательных адресов. Хм. Не уверен).

    Ранее я задавал адреса 5,6 и 7. Но по факту это всё был адрес 0. (5=00000101, 6=00000110, 7=00000111). Поэтому приборы откликались одновременно. Пакеты накладывались.

    Всем добра!
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 31.01.2022 в 17:21. Причина: дополнение

  8. #8

    По умолчанию

    Выкладывайте скрины настроек ПЛК в конфигурации или проект целиком, вставить проект можно в расширенных настройках.
    Проекта нету. Есть комп, программа-конфигуратор М110, переходник USB-RS485, сеть из 3-х приборов.
    "Голову" СП307 я только сейчас начну подключать и настраивать...
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 31.01.2022 в 17:20. Причина: синтаксис

  9. #9

    По умолчанию

    Если опрашиваешь конфигуратором, то там для этого используется протокол ОВЕН. В нем каждый канал имеет свой адрес. Соответственно адрес следующего прибора это адрес предыдущего плюс количество каналов предыдущего модуля.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Кажется я понял! Все заработало!

    Адреса надо задавать так, что-бы три младшие бита в адресе не использовались. Эти младшие три бита, видимо, зарезервированы для каналов (обращение сразу к каналу прибора, минуя сам 8-и канальный прибор. Хм. Не уверен).

    Задал адреса 24, 32 и 40. И заработало. Индивидуально в общей сети адресуются и ошибок не вызывают! Наложения пакетов нет!

    Адрес 24 - 00011000
    Адрес 32 - 00100000
    Адрес 40 - 00101000

    Младшие три бита не участвуют в адресе. Адрес считается от 4 бита (если считать биты от 1 до 8). Поэтому в такой сети может быть только 32 прибора (а может быть и меньше из-за широковещательных адресов. Хм. Не уверен).

    Ранее я задавал адреса 5,6 и 7. Но по факту это всё был адрес 0. (5=00000101, 6=00000110, 7=00000111). Поэтому приборы откликались одновременно. Пакеты накладывались.

    Всем добра!
    Не совсем верно. Как уже писали - для обмена по протоколу ОВЕН необходимо делать смещение адреса на кол-во входов/выходов у устройства. Тогда всё будет работать
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. Настройка сети для OwenCloud
    от SlavikP в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 20:44
  2. Определение статуса Slave-устройств в сети
    от Карбофос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 14:07
  3. Настройка сети RS485
    от GTS в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 17:32
  4. Настройка параметров сети RS485
    от КучаВопросов в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 07:50
  5. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 10:30

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •