Всем привет.
Установил три устройства Овен в одну сеть 485. Это: МК110-224, МВ110-220 и МВ110-224.
Через программу М110 и конвертер USB-RS485 настроил индивидуально подключенные блоки по очереди:
9600,8N1, длинна адреса 11, адреса 5, 6 и 7.

Далее соединил все приборы в одну сеть (пока без балансировочного резистора).
Пытаюсь связаться через М110 с первым прибором (адрес 5).

Но индикатор "Сеть 485" мигает у всех трех приборов! М110 становится на ошибку!
Если разорвать сеть 485 и оставить только прибор с адресом 5, то все восстанавливается.
Т.е. с индивидуально подключенными приборами можно общаться, но в одной сети не получается.

В чем проблема? Ведь адреса разные? Почему накладываются друг на друга?

Спасибо за помощь.