Надеюсь это прочтут разработчики:
В испытательной климатической камере установлен датчик ДТС054-PT100.B3.60/2
Рабочая температура -20... +20 каждые 8 часов в цикле. Первый датчик отработал менее 2х лет. Заменил на такой же: через 40 дней начал к показаниям добавлять до 5 градусов ( не сразу поняли это, по архиву потом дошло), плавая в показаниях. и через 50 дней ушел в обрыв.
Заменил на такой-же опять. теперь знаю: скоро выйдет из стоя снова.
Заявленный срок службы 10 лет!!! - слишком смелое заявление.

Датчик работает в паре с регулятором МПР51-Щ4.03 RS