    Спасибо за высланную программу для тестирования!
    Тестирую - пока интересно.
    Сразу вопрос. В симуляции нельзя редактировать на экране переменные при помощи кнопки SEL (как это происходит в реальной ПР200).
    Это только в симуляции? Или эту возможность убрали из ПР205?
    Последний раз редактировалось v_xxx; 04.04.2023 в 11:58.

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    И...? Конкретно, как не корректно, в чём проблема? Из Вас по одному слову вытягивать?
    С термометрами сопротивления, у которых малое сопротивление (50, 50М, 100, 100М) не корректные показания +-10 град. и более, и еще эта разница меняется раз за разом от заливки программы (в большую или меньшую сторону и всегда рандомно).

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    С термометрами сопротивления, у которых малое сопротивление (50, 50М, 100, 100М) не корректные показания +-10 град. и более, и еще эта разница меняется раз за разом от заливки программы (в большую или меньшую сторону и всегда рандомно).
    Рекомендую правильно подбирать оборудование предварительно прочитав ТТХ. Смешно её богу, ещё и претензии, а потом рассказывают какие плохие железяги.

  4. #74
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    У меня был разовый проект управления 3 ступенчатом электро-котлом. Я сделал на ПР200. Датчик 50М, и для компенсации и минимизации ошибки измерения температуры я на второй вход подключил резистор 50 Ом, что идут с модулем 8А. С программным усреднением получил погрешность измерения в пределах 0,5-1град. Что для данного проекта вполне приемлемо.

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    С термометрами сопротивления, у которых малое сопротивление (50, 50М, 100, 100М) не корректные показания +-10 град. и более, и еще эта разница меняется раз за разом от заливки программы (в большую или меньшую сторону и всегда рандомно).
    все, забудьте про них как страшный сон. используйте или 1000 или преобразователь 4-20 . в продаже полно копеечных датчиков 4-20. все проблемы длины провода как рукой снимет.

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    все, забудьте про них как страшный сон. используйте или 1000 или преобразователь 4-20 . в продаже полно копеечных датчиков 4-20. все проблемы длины провода как рукой снимет.
    Нутка в какой это продаже датчики температуры с выходом 4..20мА "копеечные"???

Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2021, 04:39
  2. Модули в новом корпусе
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 20:37
  3. Отличия в блоках питания в каталоге OWEN
    от jek в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 06:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •