Добрый день,
На действующем объекте после обновления проекта контроллера возникла следующая ситуация: при попытке остановить оборудование софт кнопкой с панели, сигнал остановки формировался, но при этом оборудование осталось в работе. В процессе разбора выяснилось, что останавливается опрос модуля дискретных выходов МУ110-32Р. Т.е., изначально, при запуске программы, происходит запись в регистры модуля, активируются соответствующие выходы, но в последствии опрос модуля останавливается и деактивировать выходы можно только отключив питание.
Еще в одном проекте, который сейчас находится в стадии ПНР, ПЛК и состав модулей в/в такой же (кроме прочих есть модуль МУ110-32Р). Конфигурирование модулей в/в "Конфигуратором М110" происходит без проблем: запись и чтение параметров происходит без сбоев. Но при подключении модулей к СПК110, отсутствует опрос МУ110-32Р, опрос остальных модулей происходит без сбоев. Пробовал использовать различные версии шаблонов для МУ110-32Р из пакета Mx110Drivers, но проблема осталась.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?

Версия Codesys 3.5SP14 Patch3
Версия таргет файла: 3.5.14.34
Версия прошивки контроллера: 1.2.0830.1220