Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с котловым регулятором ОВЕН КТР-121.01.10. Котловой регулятор управляет горелкой Riell-RS70 водогрейного котла и котловым насосом Willo, обеспечивающим проток воды через котел. За поддержание температуры воды на входе в котел отвечает регулятор рециркуляции, трехходовым клапаном которого управляет также регулятор КТР-121.01.10. Контроль протока воды через котел осуществляю через реле протока, контроль давления воды на выходе из котла через преобразователь давления ПД-100, регулирование мощности горелки по температуре воды на выходе из котла и аварийную остановку при превышении температуры воды на выходе из котла через датчик ТСМ-100. После запуска в работу и имитации аварийных режимов заметил, что остановка горелки осуществляется спусти 1-2 минуты после нарушения параметра и выдачи аварийного сигнала котловым регулятором. Причем именно замыкание выходного реле DO7 ОВЕН КТР-121.01.10 осуществляется через 1-2 минуты. Имитировал данную ситуацию на разных горелках с разными менеджерами горения все одно и тоже, к тому же пробовал заменить котловой регулятор на другой перенося настройки с одного в другой ОВЕН КТР-121.01.10 ( у меня в наличии их два) все тоже самое. К тому же при переходе в режим аварии по снижению давления воды на выходе из котла котел останавливается опят же с интервалом через 1-2 минуты и в добавок сразу вырубает котловой насос, что вообще является недопустимым. Мои оба котловых регуляторов КТР-121.01.10 из самых первых партий 2019 года выпуска с самыми первыми версиями прошивок. Возможны ли такие поведения котловых регуляторов из-за устаревших версий прошивок? Подскажите может я где то что то упустил в настройках самих котловых регуляторов, возможно кто то сталкивался, поделитесь советом и опытом пожалуйста. Заранее спасибо!