Здравствуйте имеем оборудование ТРМ 136 и Siemens Multiranger100. Получаем данные с датчика уровня в резервуаре на Multi ranger, который полученный сигнал передает с токового выхода по 4-20мА. На трм 136 настроен 3-й вход на прием 4-20мА, подключаем выход из уровнемера на данный вход через резистор100 ом, как указано в документации но не работает. Хотя выход выдает нужный ток на выходе. Так же хочу отметить, что выход с уровнемера имеет собственное питание. помогите пожалуйста разобраться. Так же к ТРМ 136 подключен датчик давления с токовым выходом он работает исправно.