Показано с 1 по 5 из 5

Тема: MasterSCADA3.9 и SIMATIC S7-300

  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA3.9 и SIMATIC S7-300

    У меня Modbus Universal MasterOPC Server в связке с MasterSCADA3.9 работает по локальной сети Ethernet с ПЛК100 ОВЕН. Какой оптимальный есть вариант добавить в существующий проект опрос ПЛК SIMATIC S7-300? На SIMATIC имеется коммуникационный процессор Ethernet и ранее в родной WINCC опрашивался.

  2. #2

    По умолчанию

    У нас есть ОРС для Siemens:
    https://insat.ru/products/?category=2345
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Я могу Multi-Protocol MasterOPC Server установить вторым с Modbus Universal MasterOPC Server и использовать его в одном проекте?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, они не мешают друг другу.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! Буду пробовать.

Похожие темы

  1. MasterSCADA и SIMATIC S7-300
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:49
  2. Simatic Tp 270
    от alexx12 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 11:00
  3. Simatic Tp 270
    от alexx12 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 11:00
  4. ТРМ202 -> RS-485 -> Simatic S7-200
    от timonoff в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 09:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •