Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Энергонезависимые данные

  1. #1

    По умолчанию Энергонезависимые данные

    Добрый день! Вопрос по ПР200? ПР200 работает совместно с СП307. Производится подсчет расхода пара в котле на производсте! Подсчет ведется в реальном времени, за один час, за сутки, за месяц, а также последние показания за сутки и за месяц! Все работает нормально, подсчет ведется и сумируется, а вот как только аварийно пропадает электричество, все данные обнуляются! Если поставить бесперебойник, так его может не хватить, бывает долго нет электричества! Посоветуйте как сохранить накопленные данные и после включения питания, сумировать новые даные к накопленым.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос по ПР200? ПР200 работает совместно с СП307. Производится подсчет расхода пара в котле на производсте! Подсчет ведется в реальном времени, за один час, за сутки, за месяц, а также последние показания за сутки и за месяц! Все работает нормально, подсчет ведется и сумируется, а вот как только аварийно пропадает электричество, все данные обнуляются! Если поставить бесперебойник, так его может не хватить, бывает долго нет электричества! Посоветуйте как сохранить накопленные данные и после включения питания, сумировать новые даные к накопленым.
    https://www.youtube.com/watch?v=Uo2dRamXbqI

    Даже в менеджере компонентов есть макросы для сохранения значения переменной!
    Короче, делал архивы, суточные, месячные, всё прекрасно сохраняется, если переменной энергонезависимость поставить и разумеется адекватное построение алгоритма сохранения, в согласии со здравым смыслом, короче, даже не знаю что советовать в тех случаях, когда и проблем нет в принципе, вся проблема в Вас!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за помощь! Без вашего совета ну ни как!!!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за помощь! Без вашего совета ну ни как!!!
    Вот здесь предлагал энергонезависимый сумматор: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3

    Может Вы опишите или покажете в проекте, хотя бы в общих чертах, нужный Вам алгоритм работы.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    energo.PNG
    Необходимо сохранять: За час, За день, За месяц, Последние за день, Последние за месяц.
    На входе аналоговый вход 4-20мА

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    energo.PNG
    Необходимо сохранять: За час, За день, За месяц, Последние за день, Последние за месяц.
    На входе аналоговый вход 4-20мА
    Ну тогда и моим макросом сумматора(по ссылке) можно суммировать и значения сохранятся пока их не сбросят!
    По вашей картинке непонятна проблема, может у Вас переменная неэнергонезависимая или при включении-выключении ПР проскакивает импульс сброса, короче, Вам нужно на форум ясновидящих или давать исчерпывающую информацию, достаточную для выяснения проблемы. Я для борьбы с переходными процессами при включении-выключении ПР нередко ставлю блокировку входа сброса на 1-2 секунды для подобных макросов.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Так без СП307 не провериш! Или надо создавать экраны с соответстующими тегами!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Safir.owl (676.9 Кб, Просмотров: 20)

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Так без СП307 не провериш! Или надо создавать экраны с соответстующими тегами!
    Так у Вас в макросе сумматора и в помине нет энергонезависимой переменной, посмотрите по ссылке в 29 посте, как я делал и переделайте ваш сумматор(что у Вас стоит) или мой возьмите!
    Короче, мне в принципе непонятно ваше ожидание энергонезависимости макроса при отсутствии энергонезависимой переменной в макросе! Это как искать у нищего миллиарды или здоровье у больного!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2022 в 19:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    ДА! Спасибо! Получается! В сумматоре поставил энергонезависимую переменную и данные сохраняются!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    ДА! Спасибо! Получается! В сумматоре поставил энергонезависимую переменную и данные сохраняются!
    Слава Богу, здравый смысл с трудом, но победил, вот, для удобства(чтобы в макрос не лазить) сделал с внешней переменной(вне макроса) и по задаче, ставим или не ставим ей энергонезависимость, кроме того, переменная - глобальная!

    Энергонезависимость.PNG

    Энергонезависимость_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2022 в 21:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Стерлись энергонезависимые переменные!!!
    от Алексей 1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.03.2021, 21:42
  2. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  3. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  4. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1