    По умолчанию Коррекция аналоговых входов в ПЛК63

    Возникла проблема скорректировать показания термопреобразователя сопротивления подключенного к ПЛК63, в конфигурации ПЛК63 не нашел, ни сдвига входа, ни изменения наклона входа. Причем хотелось бы делать коррекцию с ЖКИ прибора.
    Подскажите есть ли готовые библиотеки для ПЛК63 для решения данной проблемы?

  2. #2

    По умолчанию

    cor1:=A1+input1*B1;
    Вот код для коррекции. А А1 и B1 - добавить в параметры прибора