Тема: ПР100 - RS485 - ПЧ

  1. #1

    По умолчанию ПР100 - RS485 - ПЧ

    Всем доброго времени!
    Подмогните советом. Пробую с помощью ПР100 по RS485 modbus rtu менять частоту на преобраователе. Но что-то изменений не наблюдаю.
    ПЧ данфос, настройки стандартные рту, 9600, 8н1. Кстати подвопрос ASCII будет работать у данфоса FC51 microdrive?
    2022-01-13_15-40-20.png

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Смотрите примеры тут: https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E, только вместо ПР200 будет ПР100. А так\, первое что вижу на скрине настройки времени не очень корректные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Смотрите примеры тут: https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E, только вместо ПР200 будет ПР100. А так\, первое что вижу на скрине настройки времени не очень корректные.
    Добрый день, к сожалению в проекте не увидел текущую частоту ПЧВ1 по ModBus RTU? И в мануалах Ток ПЧВ по адресу 16139 является переменной Int32 т.е двойное слово согласно мануала "adresaciya_registrov_pchv12.pdf", а в настройках прибора указано целочисленное значение по адресу 16139 и занимающее 1 регистр, хотя по логике это двойное слово занимающее два регистра, где же ошибка, в мануале или в настройках программы?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день, к сожалению в проекте не увидел текущую частоту ПЧВ1 по ModBus RTU? И в мануалах Ток ПЧВ по адресу 16139 является переменной Int32 т.е двойное слово согласно мануала "adresaciya_registrov_pchv12.pdf", а в настройках прибора указано целочисленное значение по адресу 16139 и занимающее 1 регистр, хотя по логике это двойное слово занимающее два регистра, где же ошибка, в мануале или в настройках программы?
    Возможно ошибка в программе, должно быть 2 регистра, там еще коэффициент 0.01, видимо из-за небольших токов, это прокатило и с одним регистром и я не увидел этот момент.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Настройка_ПЧВ.PNG Вот фрагмент настройки из программы, а как будет правильно? Склеивать старший и младший регистры нужно или нет?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 14.01.2022 в 13:45.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Настройка_ПЧВ.PNG Вот фрагмент настройки из программы, а как будет правильно? Склеивать старший и младший регистры нужно или нет?
    Выбрать 2 регистра и все, значение автоматом будет uint32
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    В конфигураторе панели тоже нужно сделать соответствующие изменения?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    В конфигураторе панели тоже нужно сделать соответствующие изменения?
    А про какую панель речь идёт? В любом случае надо поставить 2 регистра, целочисленное и 2 знака после запятой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2022 в 12:44.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А про какую панель речь идёт? В любом случае надо поставить 2 регистра, целочисленное и 2 знака после запятой.
    Естественно из примера:https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E
    СП315.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Смотрите примеры тут: https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E, только вместо ПР200 будет ПР100. А так\, первое что вижу на скрине настройки времени не очень корректные.
    За пример огромная благодарность. На столе заработало. А в цеху никаких движений. Уже и задержки всякие перепробовал, устал ходить. Нет ли подобных примеров для отладки рс485. Не понимаю как пользоваться статусом и запуском/чтением и впринципе как считать переменную в онлайн режиме хотябы какието данные идут с него понимать, может таймаут какой никакой или что там с рс-ом этим.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100 контроль связи RS485
    от bovitan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 10:21
  2. проблемы с соединением rs485 на ПР100-24.12.08,03,1
    от Alex@gtk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 20:37
  3. ПР100, нет питания выходов
    от Serega2300 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:04
  4. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  5. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •