Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: ПР100 - RS485 - ПЧ

  1. #21

    По умолчанию

    С термитом разобрался, если такие как я будут гуглить эту тему вот статейка подходящая.
    http://lazysmart.ru/promy-shlennaya-...tokola-modbus/
    Подсоединился куском кабеля 20м напрямую, программа работает ЧПВ меняет скорость. В цепочке должно быть 5 ЧПВ.
    1 шкаф ПР100 (20м) - 2 шкаф 4 чпв -(30м) - 3 шкаф 5й чпв. Соединяю концы витой пары в зажимах НЕ САЖАЮ НА ЧПВ кроме 5ого (самого дальнего в цепочке) снова не работает ничего. Вынимаю с ПР100 и ЧПВ, клемники прозваниваю на целостность 128 Ом(резистор 120 Ом). с землей по 1,8 МОм.
    есть вопрос, чтобы не передавить витую пару, скручивал ее и оконечивал ншви 0,5мм, потом под клемник. Не могут ли наконечники трубчатые как-то в этом быть виновны?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    С термитом разобрался, если такие как я будут гуглить эту тему вот статейка подходящая.
    http://lazysmart.ru/promy-shlennaya-...tokola-modbus/
    Подсоединился куском кабеля 20м напрямую, программа работает ЧПВ меняет скорость. В цепочке должно быть 5 ЧПВ.
    1 шкаф ПР100 (20м) - 2 шкаф 4 чпв -(30м) - 3 шкаф 5й чпв. Соединяю концы витой пары в зажимах НЕ САЖАЮ НА ЧПВ кроме 5ого (самого дальнего в цепочке) снова не работает ничего. Вынимаю с ПР100 и ЧПВ, клемники прозваниваю на целостность 128 Ом(резистор 120 Ом). с землей по 1,8 МОм.
    есть вопрос, чтобы не передавить витую пару, скручивал ее и оконечивал ншви 0,5мм, потом под клемник. Не могут ли наконечники трубчатые как-то в этом быть виновны?
    Не надо ничего оконечивать другим проводом, берёте кусок компьютерного провода с витыми парами и экраном и делаете целиковым куском провода, разводите последовательно все частотники ( звездой нельзя), на последнем вешаете 120 ом и на ПР 120 ом. Для подключения можно поставить наконечники.
    Частотники дают сильную помеху, поэтому их желательно включать через дроссели, а провод пустить в металлической гофре и подальше от частотников и двигателей и силовых кабелей их соединяющих, гофру заземлить со стороны ПР, так же как и экран. Все экраны с экнанами и гофры с гофрами естественно тоже соединить. Питание ПР лучше сделать от отдельной фазы и лучше с фильтром.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2022 в 14:43.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    скачал термит, будьте любезны пример строки в запросе. адрес устройства я понял, функция чтения. а дальше. пробую на трм 202 потому что под рукой. в руководстве измеренная величина на входе 1 0х0001 написано в скаде не могу вспомнить почему 0х1009 ставил. как тут вписать и куда?
    MbAddr 0x03 AddrH AddrL QntH QntL
    А дальше просто адрес регистра. это если термит. Лучше что-нить вроде Modbus Poll. Которые сами запрос составляют. Я под Linux, пользуюсь IO Ninja. Но это не обязательно. Вам нужно просто опросить несколько регистров. Если они и локально и удаленно нормально возвращают адекватные значения - это одно.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    С термитом разобрался, если такие как я будут гуглить эту тему вот статейка подходящая.
    http://lazysmart.ru/promy-shlennaya-...tokola-modbus/
    Подсоединился куском кабеля 20м напрямую, программа работает ЧПВ меняет скорость. В цепочке должно быть 5 ЧПВ.
    1 шкаф ПР100 (20м) - 2 шкаф 4 чпв -(30м) - 3 шкаф 5й чпв. Соединяю концы витой пары в зажимах НЕ САЖАЮ НА ЧПВ кроме 5ого (самого дальнего в цепочке) снова не работает ничего. Вынимаю с ПР100 и ЧПВ, клемники прозваниваю на целостность 128 Ом(резистор 120 Ом). с землей по 1,8 МОм.
    есть вопрос, чтобы не передавить витую пару, скручивал ее и оконечивал ншви 0,5мм, потом под клемник. Не могут ли наконечники трубчатые как-то в этом быть виновны?
    Наконечники применяются только для винтовых клемм и многожильного провода, но тут хуже не сделают.

    Напрямую работает, Значит, надо оставить один ПЧ и добавляя по очереди остальные, понять, на котором происходит остановка.

  5. #25

    По умолчанию

    Вроде заработало все, если можно так сказать. реакция есть у ПЧ на задание, теперь вопрос интереснее.
    В режиме отладки начинаю добавлять частоту и при 50% задания получаю 100% на преобразователях. При этом коммандное слово в ОЛ половина от возможного значения. Откуда может браться это удвоение на всех ПЧ?
    https://drive.google.com/file/d/1rFI...ew?usp=sharing

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Вроде заработало все, если можно так сказать. реакция есть у ПЧ на задание, теперь вопрос интереснее.
    В режиме отладки начинаю добавлять частоту и при 50% задания получаю 100% на преобразователях. При этом коммандное слово в ОЛ половина от возможного значения. Откуда может браться это удвоение на всех ПЧ?
    https://drive.google.com/file/d/1rFI...ew?usp=sharing
    Вы не написали, у вас регистры для командного слова по 2 идут ? Например адрес 14522 и 14523.
    То есть используется 4 байтовое целочисленное типа DWORD, DINT. Если так, то при переставленных регистрах (байтах) в ПР, будут совсем другие числа в частотнике.
    Смотри скрин 1 Перестановка регистров.jpg
    Вот в теме пример, на серводрайвере тоже дикие числа https://owen.ru/forum/showthread.php...337#post374337
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.02.2022 в 19:12.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР100 контроль связи RS485
    от bovitan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 10:21
  2. проблемы с соединением rs485 на ПР100-24.12.08,03,1
    от Alex@gtk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 20:37
  3. ПР100, нет питания выходов
    от Serega2300 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:04
  4. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  5. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •