Тема: Проблема с загрузкой программы

  1. #1

    По умолчанию Проблема с загрузкой программы

    Здравствуйте. Имеется ОВЕН ПЛК160-24.А-М, среда Codesys v2.3. Есть необходимость в одновременной связи по Modbus TCP (с панелью) и Modbus RS485(с другим ПЛК). В обеих случаях ПЛК160 выступает как Slave. Проблема в том, что при наличии большого числа каналов в конфигурации ПЛК (float, 4byte и тд) программа не загружается в контроллер. При попытке залить программу через Онлайн/Подключение выдается сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение". При уменьшении общего числа каналов программа начинает заливаться.
    В чем может быть проблема? У меня ощущение, что какая-то проблема с нехваткой памяти, но что именно смотреть и куда копать, неясно. Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Проверьте количество переменных согласно лицензии ПЛК для начала. - M там вроде все равно есть ограничение в кБ... или возможно есть ограничения на саму Конфигурацию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Проверьте количество переменных согласно лицензии ПЛК для начала. - M там вроде все равно есть ограничение в кБ... или возможно есть ограничения на саму Конфигурацию.
    при компиляции выдает следующее

    aaa.png

    Или про какое количество переменных вы имеете в виду?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Лицензии L и M ПЛК
    А когда ошибка компиляция так же проходит ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Лицензии L и M ПЛК
    А когда ошибка компиляция так же проходит ?
    Если не сложно, можете более подробно объяснить где и что посмотреть?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    В документации на ПЛК должна быть информация по лицензиям и количеству переменных в зависимости от буквы лицензии в номере ПЛК.

    Вы скрин привели, это когда ПЛК загрузит программу или когда нет? в общем два скрина для сравнения что дадут, когда прога загрузится и когда нет?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Если не сложно, можете более подробно объяснить где и что посмотреть?
    У старой версии были буквы L и M в конце 1 Л и М ограничения.jpg
    У вас точно М ? Таргеты не перепутали?
    В версию L, в слейве входит около 85 переменных. У версии М должно входить больше 1000 наверно.
    Вы не написали, работает программа в симуляции или нет, а лучше программу выложите.
    У вас контроллер точно не версии [М 02] ?

    ЗЫ: проверил, если в версии L, в слейве добавить больше 85 переменных (задействованных в проекте), даже компиляцию не проходит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2022 в 14:27.

  8. #8

    По умолчанию

    targ.png

    Вроде М.

    При попытке эмуляции выдает какую-то непонятную ошибку

    ош.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    targ.png

    Вроде М.

    При попытке эмуляции выдает какую-то непонятную ошибку
    Так у вас таргет ПЛК 160 М_V2, новая версия, а пишите , что ПЛК160-24.А-М - старая версия. Что на самом ПЛК написано?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2022 в 15:03.

  10. #10

    По умолчанию

    На самом ПЛК написано ПЛК160-24.А-М. Разве это не есть ПЛК 160 М_V2?
    Я так понимаю, что старые ПЛК уже давно сняты с производства

    73fcb4af-78e3-4086-a1bb-67d3b75ddd32.jpg
    Последний раз редактировалось ivydy; 12.01.2022 в 15:13.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Проблема с загрузкой в ПЛК160 м2
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 18:02
  3. Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    от Charlie в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 19:21
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  5. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •