Тема: ДТС3005-PТ1000.B2 ошибка измерения

  1. #1

    По умолчанию ДТС3005-PТ1000.B2 ошибка измерения

    Датчик подключен к контроллеру фирмы ABB AC 500. В настройках контроллера выставлен тип входа Pt1000 -50...+400 C. Длина линии 30-40 метров. Длину линии мы скомпенсировали: T2:=(T1/10)-4; ( Т1 - значение от АЦП ПЛК, -4 компенсация сопротивления при длине 30-40 метров.)

    Проблема заключается в том что датчик все равно показывает не правильную температуру. На улице -8 ... -9 градусов , значения Т1=77, T2=3. Солнце на улице нету.

  2. #2

    По умолчанию

    а без контроллера сколько омиков сопротивление датчика с линиями связи тестор показывает?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    а без контроллера сколько омиков сопротивление датчика с линиями связи тестор показывает?
    далеко идти надо +)

  4. #4

    По умолчанию

    разные диапазоны измерения могут повлиять на качество измерение? То есть в контроллере диапазон -50...400, а датчик сам -50..120 . если могут как подсчитать коэф. коррекции выходного значения ?
    Последний раз редактировалось kanava; 28.01.2009 в 12:11.

  5. #5

    Post

    Для того что бы определится что не исправно контроллер или датчик надо заменить датчик магазином сопротивления и при 1000 Ом на магазине контроллер должен показать 0 градусов. Датчик должен иметь сопротивление при -10 С около 960,9 Ом.
    P. S. Подробнее можно посмотреть вот тут: http://ads-kaluga.narod.ru/download/...rmoSensors.xls Идти наверное всё таки на мой взгляд придется :-(

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Для того что бы определится что не исправно контроллер или датчик надо заменить датчик магазином сопротивления и при 1000 Ом на магазине контроллер должен показать 0 градусов. Датчик должен иметь сопротивление при -10 С около 960,9 Ом.
    P. S. Подробнее можно посмотреть вот тут: http://ads-kaluga.narod.ru/download/...rmoSensors.xls Идти наверное всё таки на мой взгляд придется :-(
    Завтро померю. Попробовал вывести формулу :
    T2=(т1/10)*0.3777-19.5
    t1 - значение выхода ацп в виде значения: 100 (значение преобразовано по градировочной таблице )
    /10 - при делении отделяем целое от десятичной точки получается: 100/10= 10 °С
    потом начинаю корректировать :
    0,3777 - это значение я вычисли разность диапазонов измерения датчиков и ацп:
    –50…+120 °С = 170
    -50...+ 400 °С= 450
    170/450 = 0.3777 (думаю так +)))

    -19,5 это примерно что бы скомпенсировать сопротивление кабеля ( медь , витая пара )
    Результат:
    T2=-15 °С

    ну незнай , яндекс показывал -10 градусов +)))
    Кто просветит меня ? =)
    Последний раз редактировалось kanava; 28.01.2009 в 22:15.

  7. #7

    По умолчанию

    хм.. интересная ситуация кто что думает??)

  8. #8

    По умолчанию

    Ребят вопрос остается открытым.

  9. #9

    Post

    Цитата Сообщение от kanava Посмотреть сообщение
    Попробовал вывести формулу :
    T2=(т1/10)*0.3777-19.5
    t1 - значение выхода ацп в виде значения: 100 (значение преобразовано по градировочной таблице )
    /10 - при делении отделяем целое от десятичной точки получается: 100/10= 10 °С
    потом начинаю корректировать :
    0,3777 - это значение я вычисли разность диапазонов измерения датчиков и ацп:
    –50…+120 °С = 170
    -50...+ 400 °С= 450
    170/450 = 0.3777 (думаю так +)))

    -19,5 это примерно что бы скомпенсировать сопротивление кабеля ( медь , витая пара )
    Результат:
    T2=-15 °С
    а можно к этому картинку приложить (электрическую принципиальную схему в автокаде, кореле, фотошопе или просто jpg), а то и посоветовать не получается :-(

  10. #10

    По умолчанию

    Ребят тут был наш косяк. Залезли мы на крышу , а на улице холодно было очень. Мы огляделись и увидели стенку прикольную +))0 Ну и зарядили датчик на неё =))) После не удачных попыток корректировки измеряемой величины, мы всё таки заставили себя залезть на крышу. Ну и обнаружили , что стена горячая +))))))) Она оказывается нагревалась от печек. Мы переставили датчик =) Все окей. Скорректировали T2=T1/10-3 / Все ок. Сори что ваше время потратили, молоды мы еще +))