Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПБР10А много вопросов

  1. #1

    По умолчанию ПБР10А много вопросов

    Привет господа. Вот приобрел программируемый контактор ПБР10A. Начал разбираться и возникло уже множество вопросов.
    1) Связать его с конфигуратором пока не получается, по USB по крайне мере. С трудом он его находит но пишет "не удалось обработать считанные данные устройства"
    Конфигуратор последней версии. Так же имеется файл обновления "Обновление ПО ПБР10А_v2.48 (Owen Configurator)" но как его загрузить в конфигуратор так и не понял.
    2) В описании сказано, что прибор может работать от USB и без внешнего питания, но по факту экран начинает светиться в очень минимум яркости, меню не доступны. Явная не корректная работа.

  2. #2

    По умолчанию

    Нууу самая главная проблема видимо. Мне было необходимо устройство с функцией контактора трёх фазного асинхронного двигателя. Собственно в названии так и сказано "ПБР10А пускатель бесконтактный реверсивный".
    А выясняется, что это специализированное устройство для управления запорной арматурой и заслонками... Или я не разобрался.
    Необходимо по одному цифровому входу, подавая сигнал 24в, пускать контактор и останавливать, соответственно, убрав этот сигнал. Функции обратной связи, дожима и все остальные не нужны.
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 10.01.2022 в 16:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Привет господа. Вот приобрел программируемый контактор ПБР10A. Начал разбираться и возникло уже множество вопросов.
    1) Связать его с конфигуратором пока не получается, по USB по крайне мере. С трудом он его находит но пишет "не удалось обработать считанные данные устройства"
    Конфигуратор последней версии. Так же имеется файл обновления "Обновление ПО ПБР10А_v2.48 (Owen Configurator)" но как его загрузить в конфигуратор так и не понял.
    2) В описании сказано, что прибор может работать от USB и без внешнего питания, но по факту экран начинает светиться в очень минимум яркости, меню не доступны. Явная не корректная работа.
    Добрый день.
    1. Рекомендую попробовать подключится другим кабелем.
    Файл обновления не для конфигуратора, а для ПО ПБР10А.

    2. От USB он будет работать только в режиме настройки
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Не в кабеле дело! В общем, устройство не работоспособно через USB при одновременном питание от входных фаз. От сюда же и полу яркий экран. В общем что-то недоделанно в схематике... Уж начал переживать за свой дорогой ноутбук, 380 мало ли чего)). Но это ладно.
    Волнует основное, почему его нельзя использовать как обычный контактор для пуска асинхронных двигателей, хотя в описании в первом пункте чётко сказано "реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически)" Может возможно сделать спец прошивку, что бы не выбрасывать устройство?
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 10.01.2022 в 16:49.

  5. #5

    По умолчанию

    В параметре 11 необходим третий пункт "без обратной связи" и в принципе всё бы устроило. Не понимаю почему этого не сделано. Запорная арматура очень не часто с обратной связью по положению.
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 10.01.2022 в 17:27.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Волнует основное, почему его нельзя использовать как обычный контактор для пуска асинхронных двигателей, хотя в описании в первом пункте чётко сказано "реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически)" Может возможно сделать спец прошивку, что бы не выбрасывать устройство?
    На вебинаре вроде обсуждался момент, что можно его использовать для конвейеров и насосов. Для этого нужно поставить оооочень большое время ожидания обратной связи и сымитировать ее отсутствие (т.е. привод никогда не может достигнуть концевого выключателя)

    На счет спец прошивки - так же говорилось, что можно написать запрос - и вам могут предоставить прошивку с возможностью параметрирования всех входов. Возможно можно договориться и на дополнительные изменения. В принципе политика компании такова, что любые конструктивные предложения по развитию продукта приветствуются и часто реализуются в перспективе
    Последний раз редактировалось prolex888; 11.01.2022 в 09:28.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Не в кабеле дело! В общем, устройство не работоспособно через USB при одновременном питание от входных фаз. От сюда же и полу яркий экран. В общем что-то недоделанно в схематике... Уж начал переживать за свой дорогой ноутбук, 380 мало ли чего)). Но это ладно.
    Волнует основное, почему его нельзя использовать как обычный контактор для пуска асинхронных двигателей, хотя в описании в первом пункте чётко сказано "реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически)" Может возможно сделать спец прошивку, что бы не выбрасывать устройство?
    Добрый день.


    Обратная связь там нужна только для калибровки времени хода.
    Если поставить обратную связь по концевым выключателям, то двигатель будет пускаться без проблем, т.е. он будет ждать концевика до бесконечности.

    USB предназначен только для конфигурации.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #8

    По умолчанию

    Ок, попробуем. С двигателем пока не тестировал. Но там же шкала позиции, которая будет куда-то в бесконечность стремиться и мешать пониманию персонала?
    Дело Ваше конечно, но в таком недоделанном виде это устройство не будет нормально продаваться. И в описании надо слово контактор убрать. На данный момент это блок управления запорной арматурой и заслонками, т.е. спец применение. И даже в таком применении сомневаюсь в обширных задачах... Как правило в оборудовании уже есть контроллер, способный выполнять функции управления арматурой, а плавный пуск и дожим видимо не будут востребованы. Реле тока если нужно 2 тысячи стоит...
    Причём, не понимаю сложность проблемы. Применить в ПО опцию перевода устройства в обычный контактор простой вопрос но почему-то не был сделан сразу.
    По вебинару так же отвечу негативно. Смотрел полностью. Его проводил менеджер по продажам, а не разработчик или инженер, от сюда много не объяснено...
    Так же в описании сказано, что это плавный пуск, но каких либо настроек нет вообще, хотя у softstarter достаточно большой функционал должен быть предусмотрен.
    В общем большое недовольство по данной продукции от клиента!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Ок, попробуем. С двигателем пока не тестировал. Но там же шкала позиции, которая будет куда-то в бесконечность стремиться и мешать пониманию персонала?
    Дело Ваше конечно, но в таком недоделанном виде это устройство не будет нормально продаваться. И в описании надо слово контактор убрать. На данный момент это блок управления запорной арматурой и заслонками, т.е. спец применение. И даже в таком применении сомневаюсь в обширных задачах... Как правило в оборудовании уже есть контроллер, способный выполнять функции управления арматурой, а плавный пуск и дожим видимо не будут востребованы. Реле тока если нужно 2 тысячи стоит...
    Причём, не понимаю сложность проблемы. Применить в ПО опцию перевода устройства в обычный контактор простой вопрос но почему-то не был сделан сразу.
    По вебинару так же отвечу негативно. Смотрел полностью. Его проводил менеджер по продажам, а не разработчик или инженер, от сюда много не объяснено...
    Так же в описании сказано, что это плавный пуск, но каких либо настроек нет вообще, хотя у softstarter достаточно большой функционал должен быть предусмотрен.
    В общем большое недовольство по данной продукции от клиента!
    Добрый день.
    Спасибо за обратную связь!
    Передал Ваши пожелания разработчикам.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте. Опишите пожалуйста что значит режим работы авто и ручной в инструкции об этом ни слова!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Много разных устройств на RS-485
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 13:44
  2. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 10:25
  3. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 19:55
  4. Если не 32 прибора , а много больше.
    от Поляков Юрий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 22:49
  5. 1 программа визуализации - много ПЛК
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •