    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Опишите пожалуйста что значит режим работы авто и ручной в инструкции об этом ни слова!
    Добрый день.
    В РЭ написано: автоматический режим управления запорной арматурой -по сигналу с выбранного в настройках интерфейса прибора; ручной режим управления запорной арматурой - посредством кнопок прибора.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  2. #12

    По умолчанию

    Я хочу управлять по Ethernet в автоматическом режиме , а в ручном режиме со шкафа управлять с DI. Можно сделать так чтобы ручной автоматический режим переключался с DI и управление в ручном режиме открыть закрыть можно было осуществлять с DI. Этим самым можно было бы отказаться от промежуточных устройств БРУ42, ПР200 и ему подобных устройств экономя время и деньги.

    И еще вопрос аналоговый вход активный на нем есть питание 24В, если нет можно ли использовать встроенный в ПБР10А источник питания 24В для питания указателя положения 4-20мА, если можно схему пришлите пожалуйста.

    И совсем не понятно управление по Modbus командами открыть закрыть что ли это как то неправильно. Разве нельзя сделать так чтобы задал положение по Modbus.
    Последний раз редактировалось Kipiamail; 16.06.2022 в 13:35.

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть продвижения или все так же осталось?

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос по ПБР10А. Если выбрать режим управления AI1 токовый вход. При каком рассогласование между положением и управлением будет подана команда на управление и где это можно настроить. Т.е. допустим я хочу чтобы при рассогласовании в 2% привод пришел в движении для устранения рассогласования. И еще обещали сделать но прошел уже почти год но ничего не поменялось. Сделайте как у БИТЕК пбр МСТ можно по Modbus задавать положение.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть продвижения или все так же осталось?
    Добрый день
    https://owen.ru/news/obnovlenie_prog...echeniya_pbr10

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Много разных устройств на RS-485
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 13:44
  2. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 10:25
  3. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 19:55
  4. Если не 32 прибора , а много больше.
    от Поляков Юрий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 22:49
  5. 1 программа визуализации - много ПЛК
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •