Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Визуализация измерения в МастерСкада. Определение адреса тега. (новичок)

  1. #1

    По умолчанию Визуализация измерения в МастерСкада. Определение адреса тега. (новичок)

    Всем доброго времени суток.
    Возникла необходимость визуализировать измерение температуры в МастерСкада с прибора Диск 250М.
    Опрос прибора производится с помощью MasterOPC.
    Возникла проблема в определении адреса тега по которому хранятся "Данные последнего измерения".
    Я в этом деле новичок-самоучка и до сих пор сталкивался только с приборами у которых готовая таблица адресов (например, аналоговый вход 1 - 0x0001 и тд).

    В документации на Диск 250М указан адрес "0x00 - 0x01" не удается с этим разобраться.

    Может быть у кого-нибудь будет время глянуть вложения и подсказать, как определить адрес тега или каким способом визуализировать измерения в МастерСкада.

    Во вложении:
    1) Рисунок 1 - таблица регистров данных
    2) Рисунок 2 - Пример чтения/записи
    3) Протокол обмена - Документация
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если там нормальный Float вам просто нужно указать чтение переменной как float, указать стартовый адрес.
    Возможно придется переставить регистры местами для правильного тображения.

    Ну если там нормальный float по IEEE 754 а не отсебятина от производителя прибора...

  3. #3

    По умолчанию

    Обычный Float, просто укажите тип данных в устройстве - Float, и в сервере - тоже Float.
    Посмотрите вот эту страницу:
    https://insat.ru/products/chasto-zad...?clear_cache=Y
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Обычный Float, просто укажите тип данных в устройстве - Float, и в сервере - тоже Float.
    Посмотрите вот эту страницу:
    https://insat.ru/products/chasto-zad...?clear_cache=Y
    Мне непонятно, что означает запись адреса - "0x00 - 0x01" (записано через дефис, какой в итоге адрес писать в OPC, подскажите пожалуйста)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор123 Посмотреть сообщение
    Мне непонятно, что означает запись адреса - "0x00 - 0x01" (записано через дефис, какой в итоге адрес писать в OPC, подскажите пожалуйста)
    Переменная Float занимает два регистра, поэтому указан диапазон. Первый адрес используйте.

  6. #6

    По умолчанию

    Понял, спасибо

  7. #7

    По умолчанию

    Посмотрите видеопримеры по ОРС:
    https://insat.ru/products/?category=2114
    там это рассказывалось.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию архив с логом и конфигурацией OPC сервера

    Отправляю архив с логом и конфигурацией OPC-сервера
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar opc.rar (11.0 Кб, Просмотров: 3)

  9. #9

    По умолчанию

    Судя по всему так такое чередование.
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, все получилось
    Большое спасибо

Похожие темы

  1. нужна помощь OWEN OPC тип данных тега
    от vanoguru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 19:38
  2. MasterOPC Modbus сохранение тега в сервере
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 15:03
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:07
  4. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии