Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Настройка задержки срабатывания входов МК110-220.4К.4Р

  1. #1

    По умолчанию Настройка задержки срабатывания входов МК110-220.4К.4Р

    Добрый день.
    Возникла сложность с входами у МК110-220.4К.4Р, есть задержка в 2 секунды.
    В целом задача стоит такая: есть бак с кондуктометрическими датчиками, необходимо поддерживать заданный уровень между датчиками.
    Проблема в том что после замыкания верхнего датчика (который должен остановить "долив") проходит около 2 секунд прежде чем МК110 "увидит" это, а за это время уровень жидкости повышается и происходит перелив.
    Изначально брал прибор БКК, там таже история. Посоветовали взять МК110-220.4К.4Р, сказали там можно настроить время задержки срабатывания, всё перерыл - не нашел где это можно сделать. (уже смерился что МК110 4К.4Р нет на 24, хотя у меня всё на 24).
    Подскажите как избавится от этих двух секунд задержки.
    Хочется реализовать весь проект именно на оборудовании ОВЕН.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CWN Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возникла сложность с входами у МК110-220.4К.4Р, есть задержка в 2 секунды.
    В целом задача стоит такая: есть бак с кондуктометрическими датчиками, необходимо поддерживать заданный уровень между датчиками.
    Проблема в том что после замыкания верхнего датчика (который должен остановить "долив") проходит около 2 секунд прежде чем МК110 "увидит" это, а за это время уровень жидкости повышается и происходит перелив.
    Изначально брал прибор БКК, там таже история. Посоветовали взять МК110-220.4К.4Р, сказали там можно настроить время задержки срабатывания, всё перерыл - не нашел где это можно сделать. (уже смерился что МК110 4К.4Р нет на 24, хотя у меня всё на 24).
    Подскажите как избавится от этих двух секунд задержки.
    Хочется реализовать весь проект именно на оборудовании ОВЕН.
    Спасибо.
    Вы для начала определитесь, где задержка. На модуле сразу срабатывает вход? Или задержка при обмене по Модбас. Выложите скрин настроек модуля,
    выложите проект, добавить проект можно в расширенных настройках.
    Вот здесь, в конце страницы, человек выложил проект подключения модуля К4-Р4, одна ошибка только запись регистра в модуль, не той функцией, должна быть 0х10.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=845
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 15:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы для начала определитесь, где задержка. На модуле сразу срабатывает вход? Или задержка при обмене по Модбас.
    В том то и проблема, что задержка на самом модуле. После прямого замыкания клейм (кондуктометрического входа) выход на самом приборе срабатывает через 2 сек.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CWN Посмотреть сообщение
    В том то и проблема, что задержка на самом модуле. После прямого замыкания клейм (кондуктометрического входа) выход на самом приборе срабатывает через 2 сек.
    Скрин настроек модуля так и не выложили.
    По умолчанию, период опроса входов в конфигураторе, стоит 1000 мс, можно уменьшить до 100 мс, увеличить скорость обмена до 115200, в UMD ( универсал модбас девайс уменьшить Polling Time, со 100 до 10 мс.
    Итого вместо 2 сек получите 0.2 с максимум. Можно ещё учесть сколько переливается и опустить датчики на эту высоту.
    Вообще в рекомендациях написано: Использовать совместно с датчиком уровня. Как раз чтобы точно выставить точки.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 19:29
  2. Ложные срабатывания входов
    от AEV12345 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 11:11
  3. Опрос входов МК110-224.8ДН.4Р
    от Netmas в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 22:53
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 19:16
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •